Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93

Тема: ПИД регулятор на клапан

  1. #41
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Да надо полагать, что пневматический компрессор в это время Вы будете крутить в ручную или у Вас бесконечно большой рессивер?
    Ну тут согласен.
    Если придется ставит бесконечно большое количество клапанов, то от бесконечно большого ресивера ни куда не деться.

    А так от клапанов, в случае аварии, требуется только один раз открыться или закрыться (в зависимости от тех процесса).Большой запас воздуха не требуется.
    Ну и не забываем про внутренние пружины, которые да же в отсутствие воздуха должны открыть или закрыть клапан (в зависимости от исполнения).
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,294

    По умолчанию

    А для некоторых клапанов учесть, что перемещаемую через них среду кто-то толкает - а електричество-то "внезапно пропало"

  3. #43
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А что такое - 3-х позиционный регулятор? Дайте четкое определение.
    Примерно так:
    Скрытый текст:
    Позиционное регулирование (позиционный закон)
    - при этом выходная величина может изменять свое значение дискретно за определенное время в зависимости от величины отклонения. Дискрет (шаг) определяется числом позиций в диапазоне регулирования. Число позиций определяет процесс регулирования: двухпозиционный, трехпозиционный, многопозиционный.

    Самое простое - 2-х позиционное, - регулирование обеспечивает либо максимальное значение выходной величины (нагреватель включен), либо минимальное, нулевое значение (нагреватель выключен).
    2-х позиционный закон может быть реализован потребителем, если регулятор имеет 1 канал регулирования для одного канала измерения. В этом случае один набор уставок управляет одним выходным устройством.

    3-х позиционный закон может быть реализован потребителем, если регулятор имеет 2 канала регулирования для одного канала измерения. В этом случае необходимо задать два набора уставок для двух выходных устройств. Рассмотрим, для примера, случай для логики срабатывания выходных устройств - тип 1, прямой гистерезис ("нагрев") - см. описание ниже. При температуре ниже обеих уставок будут включены два выходных устройства. При температуре между двумя уставками одно выходное устройство будет включено, другое - выключено. При температуре выше обеих уставок оба выходных устройства будут выключены. Таким образом, данная схема подразумевает 3 позиции выходных устройств - оба включены, оба выключены, и одно включено, другое выключено.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 24.11.2014 в 13:21.

  4. #44
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Таким образом, данная схема подразумевает 3 позиции выходных устройств - оба включены, оба выключены, и одно включено, другое выключено.[/spoiler]
    Ну что сказать, что бы Вам по такому принципу что то запустить.

    Говоря Вашими словами: одно включено или другое включено или оба выключены - три позиции.
    А что бы так работало, одно выходное устройство должно работать по прямому гистерезису (нагрев), а второе по обратному (холодильник).
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #45
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Господа!!!
    Скрытый текст:
    Всё это напоминает трёп в курилке- заходит новый курильщик и услышав часть фразы включается в разговор.
    Я. господа, просто не понимаю почему все меня учат практическому примененю ПИД-регуляторов и клапанов. А ведь всё началось с того, что я высказал мнение, что ПИД-регулятор совместно с ШИМ-примочкой для клапана (задвижки), которые управляются сигналами больше/меньше(это для тех кто не знает, что они называются ИМ с постоянной скоростью перемещения регулирующего органа) не подходят и объяснил почему. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но вырывать отдельные фразы из текста, потеряв даже смысл сказанного, и обсасывать это- просто не прилично.
    А для того, чтобы настраивать ПИД-регуляторы необходимо, как минимум, знать для чего каждая из его составляющих существует. Поэтому для "самых одарённых настройщиков" объясняю популярно:
    1. Основной (и самой большой) частью выходного сигнала ПИД-регулятора является пропорциональная(не случайно и название ПИД- не ИПД, ДИП и ДПИ) и если Вы настройку регулятора начинаете с неё, отключив И и Д части, Вы делаете правильно. Как отключить? Увеличить Ти до максимума, а Тд сделать равным 0.
    2.Интегральная часть не может быть самостоятельной (хотя И-регуляторы наукой рассматриваются, но применимы дляузкого класса объектов)-потому что она призвана убрать статическую ошибку рассогласования(т.е. скорректировать действие основной части выходного сигнала регулятора). Заметьте не само рассогласование, а только его статическую ошибку.
    3.Дифференциальная часть в названии стоит последней тоже не случайно- она тоже не может быть самостоятельной, а только корректирующей. Что корректирует? Скорость подхода регулируемой системы к заданному состоянию-Д часть тормозит(!!!), а скорость увеличивают П частью, если наоборот введёте систему в резонанс.

    И пока, господа, Вы не поймёте как работает ПИД-регулятор Вы будете настраивать всякие примочки добиваясь огромных успехов.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,294

    По умолчанию

    Просто Николай путает 3х поз регулятор с 3 позициями на выходе с многопозиционным (аналоговым) положением исполнительного механизма управляемого 3х поз. сигналом. И упорно доказывая что в цепочке:
    аналог на входе (ОС) > ... > [3х поз управление > аналог-положение ИМ]
    ну просто обязан быть некий специальный "импульсный пид". Но при этом предлагает рассчитывать положение (аналог) данного механизма.

    Вам, Николай, а советую сразу привести ссылку на какой-нить учебник, а тут просто приводить номера страниц. Зачем мучится с копи-пасте. Вы можете легче нести свет в темные массы.
    Кстати, не раскрыта тема сложения столбиком.
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2014 в 17:38.

  7. #47
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Просто Николай путает 3х поз регулятор с 3 позициями на выходе с многопозиционным (аналоговым) положением исполнительного механизма управляемого 3х поз. сигналом. И упорно доказывая что в цепочке:
    аналог на входе (ОС) > ... > [3х поз управление > аналог-положение ИМ]
    ну просто обязан быть некий специальный "импульсный пид".
    К сожалению я так и не понял, что Вы имели ввиду в этой фразе. Будьте добры, изложите Ваше представление, как работает ПИД регулятор и чем отличаются клапан управляемый аналоговым сигналом (4-20 мА) от клапана работающего по импульсному сигналу больше/меньше. Или хотя бы объясните мне наивному почему не существует ПИД-регулятор с импульсным выходом или почему ПИД-регулятор с аналоговым выходом+ШИМ примочка это лучшее, что можно придумать для управления клапаном с постоянной скоростью перемещения РО?

  8. #48
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    К сожалению я так и не понял, что Вы имели ввиду в этой фразе. Будьте добры, изложите Ваше представление, как работает ПИД регулятор и чем отличаются клапан управляемый аналоговым сигналом (4-20 мА) от клапана работающего по импульсному сигналу больше/меньше. Или хотя бы объясните мне наивному почему не существует ПИД-регулятор с импульсным выходом или почему ПИД-регулятор с аналоговым выходом+ШИМ примочка это лучшее, что можно придумать для управления клапаном с постоянной скоростью перемещения РО?
    Вообще то позиционер это самостоятельный регулятор. И сигнал 4-20 мА - это для него задающий сигнал, а не исполняющий.
    А импульсный сигнал больше-меньше, именно исполняющий.
    В принципе позиционер для ПИД-регулятора,это то же что и, как Вы называете, ШИМ примочка. По крайне мере функции те же.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,294

    По умолчанию

    Будьте добры, изложите Ваше представление, как работает ПИД регулятор
    пост #10,#45

    и чем отличаются клапан управляемый аналоговым сигналом (4-20 мА) от клапана работающего по импульсному сигналу больше/меньше.
    Тоже хотел бы узнать у Вас что-то новое.
    Пока – так думаю что ничем кроме того что для 4-20мА – обратной связью положения является сам упр.сигнал, а для импульсного – положение неизвесно.
    А вот по наборам возможных положений – абсолютно одинаковые. Именно поэтому, вне зависимости от учебниковых названий, я препочел бы не название “ИМ с постоянной скоростью перемещения” (с аналоговым входом крутятся с такой же постоянной скоростью при изменении входа), а “многопозиционный (или аналоговый) привод с 3х поз. сигналом управления”.
    Люди на земле могут назвать такие приводы 3х позиционными имея ввиду следующие позиции:
    1.Открыт
    2.Закрыт
    3.Где-то между открыт и закрыт

    почему ПИД-регулятор с аналоговым выходом+ШИМ примочка это лучшее, что можно придумать
    “лучшее” - Вы мне приписываете свои слова, товарищ. Я говорил – что и так тоже можно. Где я говорил что нет другого способа ? Вы говорите[ли] что так – невозможно.

    ..ШИМ примочка это?
    “Примочка” – Ваш термин. Я говорил про “прокладки”. Т.к. могу не знать мудренных слов, под “прокладкой” подразумеваю преобразование, а “примочкой”- назвал бы что-то новое

    .. объясните .. почему не существует ПИД-регулятор с импульсным выходом ..
    Представил пульсацию интеграла и закашлялся. Скажу по другому :
    ПИД-регулятор с импульсным выходом – это примочка в виде обычного ПИД и прокладки
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Для ПИД-регулятора справедливо выражение для перемещения регулирующего органа Y:
    Y= КХр{ Ei + 1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti}
    С другой стороны перемещение регулирующего органа у задвижки или клапана можно представить как:
    Y= V*tимп здесь V=(полное перемещение РО)/(время полного перемещения),
    как Вы знаете, исполнительные механизмы такого типа называют ИМ с постоянной скоростью перемещения. Поэтому уравнение ПИД-регулятора мы можем записать:
    tимп= КХр{ Ei + 1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti}*{время полного перемещения/полное перемещение РО}..
    Здесь прокладка – производная от Y= V*tимп


    Далее:
    ИПИД – импульсный ПИД,
    ПИД - простой (аналоговый) ПИД,
    АП – аналоговая позиция(какая то позиция на шкале РО),
    остальное – общеупотребительное для данного форума


    У теоретиков
    Ai -> [ПИД -> Ao] -> АП

    Но практики, купившие РО в виде [2xDi -> АП] сталкиваются с проблемой :
    Ai -> [ПИД -> Ao] -> ... проблема ... -> [2xDi -> АП]

    Тут на белом коне, с учебниками, выезжаете Вы держа в руках [ИПИД -> 2xDo]:
    Ai -> [ИПИД -> 2xDo] -> [2xDi -> АП]
    и говорите что ПИД тут – бяка

    Я ж, на вороном коне, выкатываю Вам, как вариант, прокладку для ПИД [Ai -> 2xDo] :
    Ai -> [ПИД -> Ao] -> [Ai -> 2xDo] -> [2xDi -> АП]

    Но если принять во внимание что [ИПИД -> 2xDo] есть [ПИД -> Ao] + прокладка сводящаяся к [Ai -> 2xDo], то
    Ai -> [ИПИД -> 2xDo] -> [2xDi -> АП] превращается в
    Ai -> [(ПИД -> Ao) -> (Ai ->2xDo)] -> [2xDi -> АП]

    Таперь же, вспоминая про разницу (a+b)+c и a+b+c находим 7 отличий.
    Ai -> [ПИД -> Ao] -> [Ai -> 2xDo] -> [2xDi -> АП]
    Ai -> [ (ПИД -> Ao) -> (Ai ->2xDo) ] -> [2xDi -> АП]

    “Никогда не говори никогда”
    (С)

    PS
    Если было что неприличное - извините, Николай.
    Про нет сигнала я с самого начала имел виду участок [ПИД -> Ao] нету [Ai -> АП],
    Поэтому и говорил что этот "нету" рассматривайте только вместе с нет питания.
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2014 в 21:49.

  10. #50
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Вообще то позиционер это самостоятельный регулятор.
    Вы ошибаетесь, позиционер это устройство преобразующее аналоговый выходной сигнал регулятора в перемещение регулирующего органа клапана(или задвижки). Использовать его как регулятор Вы можете, но только как пропорциональный, либо позиционный. Здесь сразу и ответ на вопрос заданный Валенку- клапан управляемый аналоговым сигналом (4-20 мА, 0-5 мА и т.д.) имеет свой позиционер внутри (поэтому они дороже стоят).
    Цитата Сообщение от Валенок
    Представил пульсацию интеграла и закашлялся. Скажу по другому :ПИД-регулятор с импульсным выходом – это примочка в виде обычного ПИД и прокладки
    Здесь другая ошибка-импульсный выход никакой-пульсации интеграла не создаёт, Вы путаете такие понятия как закон регулирования, выходной сигнал регулятора и воздействие на объект регулирования.Но почему Вы не согласны с
    Цитата Сообщение от Я где-то сказал ранее
    tимп= КХр{ Ei + 1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti}*{время полного перемещения/полное перемещение РО}
    я не понимаю. Если Вы считаете что-то неверным в этой фразе-объясните что?

Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 16:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 17:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 15:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •