Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 93

Тема: ПИД регулятор на клапан

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Сообщение от Валенок
    А промежуточные прокладки этот выход могут превратить во что угодно....... Эти прокладки непосредственно к ПИДу не имеют никакого отношения.
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Вот в таком варианте Вашей фразы я полностью с ней согласен.
    Вы смеетесь?

    Кто с самого начала доказывал что ПИД-регулятором невозможно управлять 3-х ходовым с помощью импульсов?

    P.S.
    У всех ПИД-регулятор + прокладка в виде VALVE_REG_NO_POS и подобные управляют немалым количеством объектов (у меня в том числе).
    Вы пришли, сказали что так нельзя, выложили свою версию, которую даже не проверяли. И как это выглядит со стороны?

  2. #32
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Вы смеетесь?Кто с самого начала доказывал что ПИД-регулятором невозможно управлять 3-х ходовым с помощью импульсов?
    Скрытый текст:
    Прошу прощения, но такого утверждения я не делал. Всё, что я хотел сказать, это то, что прицепляя ШИМ-примочку к ПИД-регулятору с аналоговым выходом вы можете чем-то управлять, но не клапаном (задвижкой). Для управления исполнительным механизмом с постоянной скоростью перемещения регулирующего органа нужен ПИД-регулятор с импульсным выходом(не путать с широтноимпульсной модуляцией). Про VALVE_REG_NO_POS я не высказывался, так как не знаю, как там реализовано преобразование аналогового выхода ПИД-регулятора в импульсный(а хотелось бы знать).
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 22.11.2014 в 12:14.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Аналоговый ПИД-регулятор оказывает постоянное воздействие... При аналоговом управлении...перемещаются.., если нет сигнала.
    Определились бы - постоянное воздействие или нет сигнала.
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Вероятно перевозбудились..
    Страшно стало - то постоянно, то нету - это что-то из квантовой физики ?

    Так что такое за чудо - импульсный ПИД ?

  4. #34
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Определились бы - постоянное воздействие или нет сигнала.Так что такое за чудо - импульсный ПИД ?
    Скрытый текст:
    Я уже давал Вам объяснение здесь http:///www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post153047 Вероятно Вы запутались в самых элементарных понятиях ТАР. Выходной сигнал любого регулятора определяет положение (позицию, состояние и т.д.) регулирующего органа, поэтому в случае с клапаном(или задвижкой) выходной сигнал аналогового регулятора(например 4-20 мА или 0-10 В) указывает позиционеру где должен находиться регулирующий орган, если убрать этот сигнал, то позиционер(не путать с указателем положенияРО) вернёт РО в начальное состояние (NO или NC). Регулятору с импульсным выходом не нужен позиционер, потому что своим выходным сигналом(импульсом) он перемещает регулирующий орган в заранее вычисленное положение, где РО остаётся до следующего импульса. Чем меньше количество импульсов необходимо для управления системой, тем дольше прослужит клапан(или задвижка). ШИМом вы увеличиваете количество включений/выключений (по простому это называется "др....ть"клапан), что выводит клапан из строя через какой-то промежуток времени. С помощью ШИМа хорошо управлять, например, мощностью ТЭнов на достаточно инерционном объекте(моя ошибка в заявлении, что ПИД и ШИМ не совместимы), но согласитесь, если Вы будете др...ть мощный контактор каждые несколько секунд, то заказчик поставит Вас раком через три дня. Всего хорошего в осмыслении полученной информации.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 23.11.2014 в 06:58.

  5. #35
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Абалдеть. Спор на три страницы. Можно я тоже поучаствую, а то попкорн закончился.

    Ну а если серьезно, то обсуждается ситуация из серии – сферическая в вакууме.

    Был задан вопрос: есть ПИД для управления клапаном по ШИМ.
    Ответили: есть, и не плохо работает.
    Сразу следует поправка: ШИМ и ПИД для задвижек и клапанов с электроприводом не подходит.
    На что следует резонный ответ: Подходит. Работает. Вот код.
    И следом: Да, работает. Вот ещё один код и он проверен на стенде.
    На что следует ответ: ну в России и не такое могут зафигачить. Но это хреновое решение и вообще не правильно, хотя где то и может пригодится.
    Ну а дальше почти все посты из серии: может – не может, с элементами «понеслась органика по трубам».

    А надо было задать простой вопрос: какую задачу надо решить ?
    Если это на пример приточная вентиляция или погодозависимая система отопления, то это инерционные системы. Ставим задвижки с электроприводом. Управляем ШИМ и не паримся. ПИД дергать привод часто не будет, в силу инерционности системы.
    Если это допустим автоклав, то это достаточно быстротекущие процессы. Тут рулят клапана с позиционероми. Управляем аналоговым сигналом. Тем более что в случае пропадания сигнала клапана автоматически встанут в безопасное состояние.

    Вот собственно и всё. Оба решения рабочие. Всё зависит от задачи.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Кубинка МО
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    ШИМом вы увеличиваете количество включений/выключений (по простому это называется "др....ть"клапан), что выводит клапан из строя через какой-то промежуток времени. С помощью ШИМа хорошо управлять, например, мощностью ТЭнов на достаточно инерционном объекте(моя ошибка в заявлении, что ПИД и ШИМ не совместимы), но согласитесь, если Вы будете др...ть мощный контактор каждые несколько секунд, то заказчик поставит Вас раком через три дня. Всего хорошего в осмыслении полученной информации.
    Вы неверно с производствам, и с практикой вы не дружите, если ПИД точно настроен то для поддержания заданной температуры не нужно частое включения клапана. А чтобы контактор не вышел из строя при управлении ТЭНами его заменяют симисторным усилителем или твердотельным реле.
    Похоже вы просто не представляете себе процесс регулирования на реальном объекте (производстве). Все о чем вы ранее говорили подходит под управление "чертовски" дорогих клапанов с аналоговым управлением, там и мудрить не нужно клапана управляются сигналом 0-10 В или 0-20 мА, (4-20мА), подавай "напрямую" сигнал с ПИД и регулируй на здоровье.
    Я еще раз спрашиваю, вы на том форуме зарегистрировались?
    Последний раз редактировалось Ворона; 23.11.2014 в 18:07.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    ..Вероятно Вы запутались..если убрать этот сигнал, то ...
    Вероятно Вы сами запутались предлагая для аналогового управления зачем-то действие вне рамок управления - в виде "убрать сигнал". Зачем "убрать сигнал" ? Тогда давайте сравнивать эквивалентные наборы действий - "убрать сигнал" и обесточить аналог супротив снять управляющий кабель с клемм для 3х.поз

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    ..Регулятору с импульсным выходом ....выходным сигналом(импульсом) он перемещает регулирующий орган в заранее вычисленное положение..
    Т.е. где-то в мозгах положение РО (исполненного как 3х) видится как аналог ?

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Чем меньше количество импульсов необходимо для управления системой, тем дольше прослужит клапан(или задвижка)
    Тока тем более инерционным должен быть объект и/или будет большая амплитуда ошибки

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    но согласитесь, если Вы будете др...ть мощный контактор каждые несколько секунд, то ..
    Соглашусь. Только не пойму - зачем Вы мне предлагаете "др...ть мощный контактор" ? Только после Вас

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    ШИМом вы увеличиваете количество включений/выключений.., что выводит клапан из строя через какой-то промежуток времени
    Удачи в поиске отличий, например, в ШИМ=0 и "где РО остаётся до следующего импульса" и отличий в ШИМ=1 от "выходным сигналом(импульсом)"

    PS
    Если это допустим автоклав, то это достаточно быстротекущие процессы. Тут рулят клапана с позиционероми
    Имхо, тут несколько большее значение имеет инерция самого РО.
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.11.2014 в 21:17.

  8. #38
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение

    Имхо, тут несколько большее значение имеет инерция самого РО.
    Согласен. В примере с автоклавом как раз и приходится решать задачу с его тепловой инерционостью.
    Так как подъем температуры и давления, выдержка, а главное снижение температуры и давления строго регламентированы картами техпроцесса на каждый вид консервов. Иначе в консервах обеспечен ботулизм. Или просто крышки с банок сорвет или жестебанку деформирует. Тут как говорится клапана с пневматическим приводом и позиционером - форевер.
    Можно конечно решить эту задачу на задвижках с электроприводом, но встают вопросы по безопасности, в случае внезапного отключения электричества. Хотя в свете последних цен на импортные комплектующие к этому вопросу придется вернутся.

    Вообщем как и говорил, все зависит от решаемой задачи.
    Последний раз редактировалось smk1635; 23.11.2014 в 23:15.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #39
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворона Посмотреть сообщение
    Я еще раз спрашиваю, вы на том форуме зарегистрировались?
    Вероятно не на том.
    Потому что здесь путают понятия - ПИД-регулятор и 3-х позиционный регулятор это разные вещи. Приделывая к ПИД-регулятору с аналоговым выходом ШИМ-примочку для получения импульсов для регулирования клапаном Вы просто получаете 3-х позиционный регулятор- тогда зачем городить огород появилось отклонение дайте импульс оределённой(не ПИД регулятором, а например TOFом) и дело сделано-и не надо парить голову с Кр, Ти и Тд.
    Можно конечно решить эту задачу на задвижках с электроприводом, но встают вопросы по безопасности, в случае внезапного отключения электричества.
    Да надо полагать, что пневматический компрессор в это время Вы будете крутить в ручную или у Вас бесконечно большой рессивер?
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 24.11.2014 в 13:07.

  10. #40

    По умолчанию

    А что такое - 3-х позиционный регулятор? Дайте четкое определение.

Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 16:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 17:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 15:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения