Тема: СПК207 и МВ110-224.8А

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Уважаемые, ну помогите мне пожалуйста разобраться, где я накосячил?

    СПК207-220.03.00-CS-WEB и МВ110-224.8А надо подружить, а у меня даже компиляция с ошибками проходит.

    Среда: CoDeSys V3.5 SP3 Patch 5
    Target: Owen SPK2xx 03.CS.WEB Версия 3.5.3.40
    Библиотеки: ModBus 3.1.2 (OWEN); ModulsOwenLib 3.4.0.7 (OWEN); ModBus-Slave (OWEN) 3.1.2.

    При компиляции появляются ошибки и предупреждения, что делать? Помогите!
    Даже не разглядывая картинки видно что бибка от старой среды разработки. Надо смотреть не вывод ошибок,а скрин манагера библиотек, есть ли там предупреждения о несоответствии
    ЗЫ проект на телефоне не открыть

  2. #12
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Даже не разглядывая картинки видно что бибка от старой среды разработки. Надо смотреть не вывод ошибок,а скрин манагера библиотек, есть ли там предупреждения о несоответствии
    ЗЫ проект на телефоне не открыть
    Отлично - спасибо! Я качал библиотеки с сайта овен. http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/80224381
    А где взять библиотеки для новой среды, подскажите пожалуйста.

    Да и в менеджере библиотек вроде нет предупреждений (скрин во вложении)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (210.3 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 19.07.2014 в 19:58.

  3. #13
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Добавил все библиотеки последних версий, что нашел, ошибки те же. Я грустный((

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Да тут нужно не последние версии использовать, а изначально установить релиз без всяких патчей и только потом, поверх ставить то что лежит на сайте,тогда и появятся недостающие элементы

  5. #15
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Да тут нужно не последние версии использовать, а изначально установить релиз без всяких патчей и только потом, поверх ставить то что лежит на сайте,тогда и появятся недостающие элементы
    Спасибо Вам большое! Поставил CoDeSys 3.5 SP4 компиляция теперь проходит нормально.

    Но опрос модуля М110 не идет, на СПК207 даже индикатор "работа" не горит, в чем может быть дело?

    P.S. Переключатель на СПК в положении работа, в среде тоже индикатор работа горит.
    Изображения Изображения

  6. #16
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Замигал индикатор P2 на СПК207, а на МВ110 что то ни в какую.

    Что еще тут нужно поменять?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (252.8 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (171.9 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 21.07.2014 в 07:57.

  7. #17
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Вы только сильно не смейтесь, но оказалось, что в самой СПК207 есть конфигуратор, в котором надо было просто переключить порт на RS-485))) И все заработало. Всем спасибо!

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Господа, добрый день,можете пожалуйста подсказать, я подключил МВ110-8А к СПК107, вроде как связь есть, опрашивает, но такой момент, у меня почему то на выходе абра-кадабра в программе, присылаю настройки , и как это происходило...
    Если берете из модуля 8А 8 значений каналов с плавающей точкой,то должно быть так:
    Изображения Изображения

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Просто беда в том, что у меня значения почему то прыгают туда сюда, случайное значение какое то на выходе..

  10. #20

    По умолчанию

    Нужно переставлять байты в каждом слове (WORD).

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  3. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 10:44
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. Помогите отремонтировать МВ110-224.8А
    от gribovsky в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •