Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СПК1хх на замену СП270 в связке с ПЛК110 пойдёт?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию СПК1хх на замену СП270 в связке с ПЛК110 пойдёт?

    Есть установка, где СП270 подключена к ПЛК110. Сейчас её надо значительно расширить, и СП270 кажется тесноватой; мучиться опять с палитрами и не-квадратными пикселями — сомнительное удовольствие. Есть мысль заменить её на СПК110 и просто не пользоваться контроллерным функционалом. Сейчас панель — слейв, но могу и даже хочу поставить другую панель мастером. Наверняка придётся даже две поставить в соседних помещениях, поэтому ПЛК110 в качестве главного элемента хочется сохранить, да и подключения к нему уже все сделаны.

    Прокатит такая тема или я чего-то не знаю?

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Используем СПК 107 в качестве недорогой сенсорной панели. В связке с ПЛК 100. Подключение по RS-232. Пока работает нормально.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 07:47
  3. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 08:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •