Тема: Помогите с ПР114

  1. #1

    По умолчанию Помогите с ПР114

    Создал небольшую программу, хочу чтобы при достижении определенной температуры включался вентилятор. Записал программу, собрал схему на 15 и 16 контакты подключил термодатчик, а на 29 и 30 пусковой элемент(контактор), не замыкается, почему? помогите пожалуйста
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl tepl.owl (340.0 Кб, Просмотров: 28)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Надо разбираться с датчиком, он у вас с токовым выходом ?

    Датчик у вас активный или пассивный ?
    Последний раз редактировалось melky; 10.07.2014 в 10:57.

  3. #3

    По умолчанию

    да, кажется, сам датчик дтс3005-рт1000.в2, на сайте owen, описание очень скудное

  4. #4

    По умолчанию

    аналоговый датчик

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    У вас тачик термосопротивление, ПР114 таковых датчиков не понимает. У него либо 4-20мА либо 0-10В
    Вам еще необходим нормирующий преобразователь в 4-20мА, либо ищите другой датчик, либо делайте сами на LM335, получите датчик с выходом 0-10В
    Описание там достаточное, просто вы купили не то, что понимает ПР114
    Последний раз редактировалось melky; 10.07.2014 в 11:01.

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо за информацию, еще один вопрос, мою схему смотрели? Если я поставлю другой термодатчик, то она заработает, она правильная, при подключении двух выходных сигналов к контактору он замкнется?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Rusgo а вам необходимо вентилятор запускать только в период с 7 по 14 июля ?
    В остальном должна запуститься.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rusgo Посмотреть сообщение
    спасибо за информацию, еще один вопрос, мою схему смотрели? Если я поставлю другой термодатчик, то она заработает, она правильная, при подключении двух выходных сигналов к контактору он замкнется?
    . Заработает ,если поставите нормирующий преобразователь или другой датчик ,с токовым или напряжением выходом .У вас вентилятор включается в заданный интервал времени ИЛИ по превышению температуры .Может вам нужно выполнение двух условий одновременно ,тогда поставьте И
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    это просто пробная схема, хочу научиться включать пускатель от датчиков, просто я думал что пускателю нужно 220 и не знаю можно ли к ПР114 напрямую к выходу подсоединять пускатель, датчик нужно ли давать питание при подключении к ПР114, или они будут запитываться от него?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Rusgo вы РЭ почитайте на ПР114, у него есть встроенный БП на 24В для подключения аналоговых датчиков или дискретных сигналов. Если выходы релейные, то через них можно подавать 220В.

Похожие темы

  1. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 10:33
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 19:50
  3. ТНП+ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
  4. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  5. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •