Тема: ПЧВ3 + ПЛК154

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 + ПЛК154

    В проекте управление компрессорами осуществляется с помощью ПЧВ3. Расчёт и регулирование частоты вращения производится в ПЛК154.
    Согласно документации на ПЧВ:
    задание частоты вращения можно производить в переменной регистра 50010 в диапазоне 0-16384. Считывание текущей частоты в автоматическом режиме происходит в диапазоне 65535 – 49151 (0-максимальная скорость согласно 3-03 соответственно).
    Что это значит?
    В регистрах 3-02 задаётся минимальное задание (-4999 - 4999), 3-03 задаётся максимальное задание (-4999 - 4999).
    Допустим, максимальная скорость вращения компрессора 5800 об/мин. Значит ли это, что 0 об/мин = 0, а 5800 об/мин = 16384 и исходя из этого масштабируем значения для передачи в ПЧВ? То же самое со словом состояния 0 об/мин = 65535, а 5800 об/мин = 49151. И что тогда записывается в регистры 3-02 и 3-03?

  2. #2

    По умолчанию

    В разомкнутом контуре параметры 3-02 и 3-03 (соответсвенно, мин. и макс. задание) задаются в герцах, например, 3-02 - 0 Гц, 3-03 - 50Гц. Для задания частоты, в данном случае 0 или 50 Гц, необходимо в регистр 50010 записать, соответственно, 0 или 16384.
    Считывать частоту проще из регистра 50209 (слово опроса частоты по rs485).

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. частоту задаём в Герцах?
    И ещё один вопрос:
    Если подключить цифровой вход ПЧВ №18 (пуск/остановка двигателя) и управлять им дискретным выводом ПЛК, то возможно запуск и остановку двигателя осуществлять дискретным выходом ПЛК, а задавать/читать частоту по RS-485?
    Спасибо за ответ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSherstnev Посмотреть сообщение
    Т.е. частоту задаём в Герцах?
    И ещё один вопрос:
    Если подключить цифровой вход ПЧВ №18 (пуск/остановка двигателя) и управлять им дискретным выводом ПЛК, то возможно запуск и остановку двигателя осуществлять дискретным выходом ПЛК, а задавать/читать частоту по RS-485?
    Спасибо за ответ
    В разомкнутом контуре (т.е. без обратной связи) - в герцах.
    Дискретным выходом ПЛК возможно управлять работой ПЧВ по дискретным входам (например, клемма 18).
    Частоту можно задавать по Rs-485

Похожие темы

  1. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  2. Подбор ПЧВ3
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 08:11
  3. Программирование ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 09:25
  4. ПЧВ3 и АПВ
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 12:10
  5. ПЧВ3 2-й релейный выход
    от proelectro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •