Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК308 + СП270

  1. #1
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию ПЛК308 + СП270

    ПЛК308 + СП270, подключен в порту 2.
    В проекте одна кнопка, в регистре PSW, переадресация 0.
    Кнопка.jpg
    В CoDeSys опрашиваю панель, создал канал
    читаю байт по смещению 0x0256 (PSW начинается с адреса 256).
    Проект.jpg
    При нажатии кнопки на панели, переменная в канале не меняется.
    Переменные.jpg
    Что я делаю не так?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    ПЛК308 + СП270, подключен в порту 2.
    В проекте одна кнопка, в регистре PSW, переадресация 0.
    Кнопка.jpg
    В CoDeSys опрашиваю панель, создал канал
    читаю байт по смещению 0x0256 (PSW начинается с адреса 256).
    Проект.jpg
    При нажатии кнопки на панели, переменная в канале не меняется.
    Переменные.jpg
    Что я делаю не так?
    В панели кнопка пишет в регистр PSW0, а ПЛК читает регистр PSW256. И что Вы хотите увидеть
    Для кнопки в панели нужно указать регистр PSW256.

    UPD.
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2014 в 12:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Все равно, не считывает кнопку.
    Кнопка 2.jpg
    Адрес в кнопке: PSW 256
    Адрес в канале: 0x0256
    Что-то с форматами не то?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Я в CDS V3 не работаю, и в конфигурации ПЛК для этой версии я профан
    Но в любом случае для того, что бы подружить два устройства по Modbus нужно, что бы были одинаковыми настройки коммуникационного протокола для обоих устройств
    - тип подключения RTU или ASCII
    - скорость порта
    - формат данных
    - число стоповых бит
    - вид контроля четности
    если в ПЛК так
    Захват-2.png
    то для панели должно быть так
    Захват-3.png
    И если адрес слейва в ПЛК задан 1
    Захват-4.png
    то и для панели тоже должен быть 1
    Захват-5.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    СП270 панель в своих регистрах значения не меняет.

    В проекте добавил элемент "Цифровой ввод", по умолчанию
    значение должно сохраняться регистре PSW 256.
    Панель Настройка.jpg

    Загружаю панель в проект, нажимаю на поле "Цифровой ввод",
    появляется клавиатура, ввожу цифры, они попадают в поле,
    при нажатии кнопки "ENT", поле ввода обнуляется,
    введенное значение не сохраняется, соответственно,
    и в регистре ничего не меняется.
    Панель Цифровой ввод.jpg

    Что надо сделать с СП270, как ее запустить на выполнение
    после загрузки проекта?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    А в эмуляции (второй рисунок) работает?.
    Если да, то отключите ПЛК от панели. Если Цифровой ввод работает, то значит программа в ПЛК постоянно пишет "0" в регистр Modbus (в Вашей терминологии 0х0256)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    В эмуляции второй рисунок работает.
    Отключил шнуры "PLC" и "Download", включил панель, опять не работает.
    Загружаю проект в панель "Файл" - "Загрузить".
    Загрузка.jpg

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    В эмуляции второй рисунок работает.
    Отключил шнуры "PLC" и "Download", включил панель, опять не работает.
    Загружаю проект в панель "Файл" - "Загрузить".
    Загрузка.jpg
    Чудеса да и только
    При ответе на сообщение переключитесь в расширенный режим, и появится кнопка управление вложениями. Прикрепите свой проект. Посмотрю на него.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Что это может быть? Уже и другую СП270 поменял, то же самое.

    Панель подключена к компьютеру через разъем "Download".
    На компьютере "Программа конфигуратор СП200, версия 2.С.6F".
    В пустой проект добавлен элемент "Цифровой ввод".

    Загружаю проект в панель "Файл" - "Загрузить".
    После загрузки "Цифровой ввод" не сохраняет введенные цифры после нажатия "ENT".
    Что это может быть, как стартовать для работы панель после загрузки.
    Может птичку какую надо поставить?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Stork-Systems; 01.07.2014 в 13:21.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    Что это может быть? Уже и другую СП270 поменял, то же самое.

    Панель подключена к компьютеру через разъем "Download".
    На компьютере "Программа конфигуратор СП200, версия 2.С.6F".
    В пустой проект добавлен элемент "Цифровой ввод".

    Загружаю проект в панель "Файл" - "Загрузить".
    После загрузки "Цифровой ввод" не сохраняет введенные цифры после нажатия "ENT".
    Что это может быть, как стартовать для работы панель после загрузки.
    Может птичку какую надо поставить?
    Тихий ужас
    Захват-1.png
    И что Вы при этом хотите от панели, она все правильно отрабатывает!
    Снять галки не медленно! Если Вы не понимаете зачем они нужны, то и не нужно устанавливать.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Обновление ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:37
  2. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:23
  3. ПЛК308 и СП270
    от boniiv в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 02:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •