Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Изменения имени канала Modbus

  1. #1

    По умолчанию Изменения имени канала Modbus

    День добрый!

    Как изменить имя канала в Modbus Slave?

    Для редактирования доступны все параметры, кроме названия канала.

    Кстати, хоть ограничение на 10 каналов и вроде как убрали, иногда кнопка "Добавить канал" становится неактивной. И активируется если удалить каналы до кол-ва в 9 штук. Решается Отключением/Включением устройства.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    только при создании канала можно задать имя.сам сталкивался с этим,приходилось канал создавать заново.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    только при создании канала можно задать имя.сам сталкивался с этим,приходилось канал создавать заново.
    А можно как-то потом быстро соотнести с переменными? У меня присвоение идет напрямую булевским переменным. И не охота вбивать опять руками их много при создании нового канала.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    можно,через прямую адресацию и структуры.
    достаточно сделать структуры только для однотипных модулей,
    определить новую переменную типом структуры и задать новый прямой адрес первого элемента канала.
    В Вашем случае структура будет из булевых переменных.Если меняется структура канала,то и соответственно нужно менять структуру.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (229.1 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (166.8 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (210.7 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось Nts; 08.07.2014 в 16:33.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    можно,через прямую адресацию и структуры.
    достаточно сделать структуры только для однотипных модулей,
    определить новую переменную типом структуры и задать новый прямой адрес первого элемента канала.
    В Вашем случае структура будет из булевых переменных.Если меняется структура канала,то и соответственно нужно менять структуру.
    Спасибо! В ближайшем будем использую

Похожие темы

  1. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 16:55
  2. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  3. трм151-03 без канала дпз
    от valeriy vm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 15:47
  4. Delphi, МВА-8, чтение канала
    от Гость_Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •