Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Показания на экране ПИД - регулятора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию Показания на экране ПИД - регулятора

    Уважаемый Овен!

    Стоит задача управления полем электромагнитной катушки (магнитным затвором) в зависимости от показаний индуктивного датчика. Выход датчика стандартный: 4 - 20 мА, характеристика линейная. Электромагнитной катушкой будем управлять скорее всего посредством твердотельного реле. В выборе управляющего прибора предварительно остановились на ТРМ251.
    Но есть пожелание заказчика, которое хотелось бы выполнить, а именно: на экране прибора хотелось бы видеть не генри или милиамперы, а величину - процент открытия магнитного затвора, причем эти показания должны быть обратны току в цепи, т.е. показания от 0 ( состояние "затвор закрыт полностью", соответствует 20мА на выходе датчика ) до 100 ( состояние "затвор открыт полностью", соответствует 4мА на выходе датчика ). Т.е. на индикаторе хотелось бы видеть величины от 0 до 100, обратные току в цепи датчика.

    Пожалуйста, посоветуйте, как можно реализовать это пожелание? Если показания нельзя изменить самостоятельно, то можно ли перепрограммировать прибор или приобрести у Вас заказной вариант исполнения? Возможно, надо остановиться на выборе другого прибора?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    В приборе ТРМ251 есть 2 параметра:
    Ain.L-Нижняя граница диапазона измерения и Ain.H-Верхняя граница диапазона измерения.
    По умолчанию для датчиков с выходным сигналом 4...20 мА задано Ain.L=0 и Ain.H=100. Вам же при настройке прибора нужно поменять эти значения: Ain.L=100 и Ain.H=0, тогда при 4мА прибор будет показывать 100%, а при 20мА -0%

    Не забудьте купить резистор 100 Ом для подключения датчиков с сигналом 4..20мА.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Оказывается, это просто! Спасибо.
    Хотелось бы еще поинтересоваться у Вас, правильный ли сделан выбор прибора. Система такая: индуктивный датчик с линейной характеристикой, с выходом 4 - 20мА -> регулирующий прибор (пока остановились на ТРМ251) -> твердотельное реле (какое, пока не выбрали) -> магнитный затвор (соленоид на постоянном токе), управляемый в зависимости от показаний датчика соответственно. Управление магнитным затвором предполагается постоянное, график работы - непрерывный, рассчитанный на месяцы работы. Возможность подключения к системе АСУ ТП приветствуется, но не является определяющим.
    Как применительно к этой системе можно охарактеризовать работу ТРМ251? Не лучше ли применить более простой прибор, например ТРМ12 (ТРМ212) или какой - либо другой?

    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Уважаемый Овен!

    Наше начальство поторапливает с заявкой на оборудование. Если не сложно, ответьте, пожалуйста, на вопрос, заданный в предыдущем посте. В общем понятно, что выбор конкретного прибора во многом зависит от личных предпочтений, но все же хотелось бы узнать Ваше мнение.

    Спасибо.

Похожие темы

  1. Помогите схемой пид регулятора на 2е заслонки
    от Антон Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 22:33
  2. Кракозябры на экране СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:12
  3. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •