    По умолчанию СП270 функциональная область- ошибка связи

    Здравствуйте. В окне создал функциональную область - загрузить данные из плк и вычисления. В этом окне появляется ошибка связи адрес 1. В других окнах - все нормально. СП270 - мастер, сеть RS485. Подскажите в чем может быть дело?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dm55 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В окне создал функциональную область - загрузить данные из плк и вычисления. В этом окне появляется ошибка связи адрес 1. В других окнах - все нормально. СП270 - мастер, сеть RS485. Подскажите в чем может быть дело?
    Типичные ошибки
    Захват-2.png
    1.Из-за невнимательности неправильный адрес PLC или неправильный адрес регистра
    2.В оригинальном конфигураторе и в руководстве перепутано назначение функций загрузить/передать данные из/в ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101882 исправление http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101890
    Так выглядит та же функция в оригинальном конфигураторе
    Захват-5.png

    А вообще эти функции предназначены для работы с рецептами http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post90612
    По этому используйте простую функцию -передать блок данных.

    Замечание по ф. области.
    Действие "Запуск окна" на самом деле -"В момент запуска текущего экрана". Это действие не работает в окнах!!!
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2015 в 13:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался - неправильно указал регистр.

Похожие темы

  1. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:06
  2. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:35
  3. Вопрос по конфигуратору СП200 "функциональная область"
    от Malyshevsergey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •