Здравствуйте. В окне создал функциональную область - загрузить данные из плк и вычисления. В этом окне появляется ошибка связи адрес 1. В других окнах - все нормально. СП270 - мастер, сеть RS485. Подскажите в чем может быть дело?
Здравствуйте. В окне создал функциональную область - загрузить данные из плк и вычисления. В этом окне появляется ошибка связи адрес 1. В других окнах - все нормально. СП270 - мастер, сеть RS485. Подскажите в чем может быть дело?
Типичные ошибки
Захват-2.png
1.Из-за невнимательности неправильный адрес PLC или неправильный адрес регистра
2.В оригинальном конфигураторе и в руководстве перепутано назначение функций загрузить/передать данные из/в ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101882 исправление http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101890
Так выглядит та же функция в оригинальном конфигураторе
Захват-5.png
А вообще эти функции предназначены для работы с рецептами http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post90612
По этому используйте простую функцию -передать блок данных.
Замечание по ф. области.
Действие "Запуск окна" на самом деле -"В момент запуска текущего экрана". Это действие не работает в окнах!!!
Последний раз редактировалось petera; 23.01.2015 в 13:08.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо, разобрался - неправильно указал регистр.