Измеряем температуру на топливном коллекторе в 6-ти точках. Греем до 350 град. Термопары ХК(L). Термопары с открытым спаем, прикреплены непосредственно к коллектору. Получается, что холодный спай датчиков заземлен. В описании прибора написано "Для работы с прибором могут быть использованы только термопары с изолированными и незаземленными рабочими спаями, поскольку отрицательные выводы их свободных концов объединяются между собой на входе в УКТ38."
До этого использовали прибор УКТ38-В. В его описании таких требований к термопарам не было, но пришлось его заменить, так как заказчик потребовал, чтобы прибор был внесен в Госреестр средств измерений.
Собственно главный вопрос: Как может влиять на показания прибора УКТ38-Щ4 использование заземленных термопар?
У заказчика есть свой 6-ти канальный прибор КВП1-511 он аналоговый 1978 г.в. Когда мы подключаем УКТ38 и КВП1-511 паралельно, то получаем примерно одинаковые результаты +/-8град. У нас макс. разброс по температуре порядка 20 град (между точками измерения). Если оставить один УКТ38 то результаты такие же. Если оставляем подключенным только прибор КВП1-511 то разброс достигает 50 град.в тех же точках.
Оба прибора поверяли. Результаты дают одинаковые. Не понятно как выйти из этой ситуации. По мнению заказчика так как у прибора УКТ38 обьеденены (-) внутри прибора, то он дает помехи на их прибор при паралельной работе двух измерителей и сглаживает результаты(заказчика смущают красивые результаты, всегда был разброс до 50 град).
К сожалению схемы КВП1-511 найти не удалось.
И еще вопрос. Можно ли как-нибудь гальванически развязать каналы термопар, чтобы все это входило в Госреестр средств измерений.