Показано с 1 по 4 из 4

Тема: [ПЛК100+МСД200 modbus slave] =глюк с лесенкой

  1. #1

    По умолчанию [ПЛК100+МСД200 modbus slave] =глюк с лесенкой

    Полдня потерял из-за проблемы, поднятой в этой теме двухлетней давности.

    Почему нигде ни на сайте, ни в инструкции не написано, что текущая рабочая прошивка МСД v1.30 глючная?
    Последний раз редактировалось Andy5; 03.07.2014 в 17:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Сделал запись в регистры МСД через Modbus.lib. Записывает нормально, но теперь перестали считываться регистры ТРМ138, настроенные в конфигураторе. Может ли контроллер в одной программе считывать с ТРМ через конфигуратор и записывать в МСД через Modbus.lib? Что нужно подправить? ТРМ и МСД подключены через RS485.

  3. #3

    По умолчанию

    Если на одном порту, то либо modbus.lib либо конфигуратор. Чтобы на одном порту мог работать и конфигуратор и еще что-то свое вроде была библиотека unm.lib.
    А так либо вешай на разные порты то что опрашивается через конфигуратор и modbus.lib либо опрашивай все через Modbus.lib но уже на одном порту.
    ps modbus.lib работает надежнее конфигуратора.

  4. #4

    По умолчанию

    Удалил 144 полностью настроенных канала в конфигураторе и сделал все через modbus.lib, порт RS485 в ПЛК100 ведь один. Обнаружилась новая загвоздка - каждая запись в МСД трижды повторяется с интервалом в секунду. Как это можно устранить?
    Последний раз редактировалось Andy5; 07.07.2014 в 17:45.

Похожие темы

  1. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:23
  2. ПЛК100 RS-485-1 Modbus Slave
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 14:00
  3. ПЛК100 глюк при записи переменной modbus
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 11:09
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:00
  5. сми1(slave)+плк100 протокол modbus
    от klavishnik70 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •