    По умолчанию Регулятор 3-х ходовым клапаном

    Здравствуйте! Есть задача: центрифуга, выход датчика 0...6000 Гц (до 60 000 об/мин, датчик - 1 оборот - 6 импульсов), рег. элемент - 3-х ходовой клапан (центрифуга разгоняется и работает на сжатом воздухе). Какой регулятор можно подобрать из всего ассортимента? желательно с калибровкой шкалы (дабы не показывал в "попугаях", а в нужных, в данном случае в Гц-ах, величинах).

  2. #2

    По умолчанию

    Так как наши регуляторы по типу ТРМ не работают с импульсными сигналами, то вам потребуется нормировать такой сигнал в унифицированный вид (0...20мА, 4...20мА). Такого вида сигнал уже можно завести на ТРМ212 и масштабировать как вам угодно. . Для преобразования частотного сигнала можно было бы использовать наш тахометр ТХ01 с выходом типа "И" (4...20мА), но вот к сожалению, максимальная входная частота у данного прибора - 2500 Гц.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, будем решать. Есть в наличии несколько трм101 с твердотельным и релейным выходами (модификация РР), возможно-ли своими силами их переделать в модификацию У (0...10В) или И (4...20мА)?

  4. #4

    По умолчанию

    Боюсь нет, переделать своими силами реле в ЦАП вы не сможете.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. трм101 имеет интересующие нас вх. сигналы 0...1В и 4...20мА, выход ТХ01 0...10В и 4...24мА. Согласование выхода ТХ01 0...10В делителем 1:10 (100кОм-10кОм) со входом трм101 0...1В не повлечет каких-либо "нюансов"? 0...10В планируется к подключению стрелочного "показометра".

  6. #6

    По умолчанию

    Согласование вх. и вых. через делитель реализуется без проблем. Единственный ньюанс в том что ТХ01 не отработает на измерение частоту больше 2500 Гц. У вас частоты до 6000 Гц. Для ТХ01 все что более 2,5кГц будет одним сплошным импульсом.

  7. #7

    По умолчанию

    Там тоже, в теории, все просто. Колесо имеет 6 выступов - можно сделать на "жесткой" логике делитель на 2, 3, 6. Делитель на 3 (2 импульса на оборот) и с запасом вписываемся. Спасибо за консультацию.

Похожие темы

  1. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  2. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:48
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •