Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Модуль ввода сигналов тензодатчиков

  1. #1

    По умолчанию Модуль ввода сигналов тензодатчиков

    День добрый!

    Имеем 4 тензодатчика с номинальным напряжением возбуждения 10 В, чувствительность 1.5 мВ/В.
    Вопрос такой, корректно ли подключать их к МВ110-224.4ТД с его 2.5 В питания?
    Или выходной сигнал будет слишком слаб, что отрицательно скажется на точности?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Да ты даже не потрудился почитать РЭ на модуль. Там есть ответы на все твои вопросы.

  3. #3

    По умолчанию

    Это ты о мифическом преимуществе питания 2.5 В дабы избежать разогрева резисторов?
    У меня вопрос к комьюнити конкретный.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    У меня вопрос к комьюнити конкретный.
    Тебе надо ознакомься с метрологическими характеристиками модуля, там все очень конкретно.
    Последний раз редактировалось Зоя; 02.07.2014 в 16:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Звонил в тех. поддержку компании ОВЕН, ответили - если у тензодатчика номинальное питание 10 В, то подключать его к модулю МВ110-224.хТД не следует.
    Последний раз редактировалось Зоя; 02.07.2014 в 16:34.

  6. #6

    По умолчанию

    Это еще надо посмотреть, кто конкретно ответил. В техподдержке тоже всякие "спецы" есть. Истинные специалисты это те, которые разрабатывали модуль и писали РЭ, на которое (РЭ) и надо опираться.
    Последний раз редактировалось Зоя; 02.07.2014 в 16:35.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение

    Звонил в тех. поддержку компании ОВЕН, ответили - если у тензодатчика номинальное питание 10 В, то подключать его к модулю МВ110-224.хТД не следует.
    Это не правильная информация, прошу уточнить с кем из тех. поддержки Вы говорили.
    МВ110-224.ТД будет работать с тензодатчиком, у которого номинальное питание 10 В. Потери точности не будет. В тех.поддержке есть тензодатчики с питанием на 12 В, мы проверяли работу этого модуля с ними.

    Прошу участников форума вести себя корректно друг с другом (без оскорблений).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Зоя, К сожалению не запомнил имени, общался с девушкой.
    Ответ получен, спасибо. Будем заказывать модули ТД с ПЛК и СП.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •