Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Ток утечки MD-1044.ZD3

  1. #1

    По умолчанию Ток утечки MD-1044.ZD3

    Добрый день. Купили реле MD-1044.ZD3 для управления электроприводом батареи VAF2.07 http://www.arktika.ru/html/3ds-3d_vaf-vmf.htm.
    При отсутствии управляющего напряжения на реле, оно проводит как выяснилось позже порядка 10 мА.
    Электропривод имеет потребление 3,5 Вт при 220 В. Получается порядка 16 мА при нормальной работе.
    А при отсутствии управляющего сигнала электропривод издает довольно таки уловимый шум в виде треска или жужжания. Как возможно избавиться от этого негативного звукового фактора?

  2. #2

    По умолчанию

    А зачем в данном случае понадобилось ставить ТТР ? Надо было поставить обычное электромеханическое реле. От тока утечки ТТР при нулевом сигнале управления избавиться невозможно. Т.к. ток потребления электропривода достаточно мал, то можно попробовать поставить последовательно с ним термистор чтобы частично погасить остаточное напряжение на выходе ТТР при нулевом сигнале.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.07.2014 в 18:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Хотел что бы не было щелчков при включении / отключении, как это происходит в электромеханическом реле. Плюс плохо прочитал описание ТТР и даже не думал что там есть ток утечки. Про термистор спасибо, поизучаю.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lordserdjo Посмотреть сообщение
    Хотел что бы не было щелчков при включении / отключении, как это происходит в электромеханическом реле.
    Поставь герконовое реле, у него контакты практически не щелкают.

  5. #5

    По умолчанию

    С термистором ничего не получится. Высокоомный термистор (нужен именно такой) имеет малую мощность рассеивания и через него нельзя будет пропустить ток 16 мА. А вот если поставить последовательно с электроприводом двунаправленный защитный диод, например, 1.5KE15CA, то все может получиться.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.07.2014 в 19:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое за советы, попробовал еще параллельно шунтирующий резистор поставить, шум уменьшился в разы, практически тихо, но резистор порядочно греется при нормальном токе 16мА.

  7. #7

    По умолчанию

    Сделай то, что написано в посте #5, 1.

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемый IVM, совет видимо хороший, только вот смущает тот факт, выдержит ли данный диод напряжение 220? Вроде как он на меньшее напряжение рассчитан?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lordserdjo Посмотреть сообщение
    Уважаемый IVM, совет видимо хороший, только вот смущает тот факт, выдержит ли данный диод напряжение 220? Вроде как он на меньшее напряжение рассчитан?
    Это не диод, а двухсторонний ограничитель напряжения. Он будет работать в режиме двухстороннего обратимого пробоя, что для него вполне нормально. Главное, что он греться при этом не будет. Не забудь, что его надо включить последовательно с электроприводом батареи VAF2.07.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.07.2014 в 17:26.

Похожие темы

  1. реверсивная 3-х фазная сборка на HT xxxx ZD3
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 23:19
  2. ТТР HD-4044.ZD3
    от Mikalay83 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 18:48
  3. БП14 не держит ток
    от Алексей Терентьев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:05
  4. МВА8, МВ110- измерительный ток
    от Владимир С. в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •