Показано с 1 по 7 из 7

Тема: TextEditor

  1. #1

    По умолчанию TextEditor

    Скажите, пожалуйста, где можно почитать, как работать с элементом TextEditor?
    В справке информации об этом элементе, к сожалению, нет.

  2. #2

    По умолчанию

    Я планирую использовать TextEditor в случае, если случается авария или, наоборот, произошло восстановление работы оборудования, то на экране появляется сообщение об этом. То есть информация о событиях добавляется в конец списка, и оператор видит все аварии, произошедшие за последнее время.

    Может быть, есть другой способ решить данную задачу? Лично мне, кроме TextEditor ничего на ум не приходит. а описание по этому элементу нигде найти не могу.
    Помогите, пожалуйста! Сроки поджимают, и поэтому изучать TextEditor методом "научного тыка" времени совсем нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Опять возвращаюсь к данному вопросу. Попробую поставить вопрос по другому.

    В СП-270, чтобы выводить на экран список сообщений об авариях, используется "Хронологическое событие". С помощью какого инструмента визуализации можно то же самое организовать в codesys v.3 ?

    Ответьте, пожалуйста, если кто знает!
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 16.06.2014 в 13:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Alarm Configuration вам нужен а не TextEditor

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Alarm Configuration вам нужен а не TextEditor
    Спасибо за ответ! В принципе все получилось, кроме одного момента.
    Сейчас ситуация такая: допустим, произошла авария, в таблице появляется сообщение об аварии, а когда авария устраняется, то это сообщение из таблицы исчезает.
    Что надо сделать, чтобы информация о событиях накапливалась в таблице?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! В принципе все получилось, кроме одного момента.
    Сейчас ситуация такая: допустим, произошла авария, в таблице появляется сообщение об аварии, а когда авария устраняется, то это сообщение из таблицы исчезает.
    Что надо сделать, чтобы информация о событиях накапливалась в таблице?
    С историей в alarm удалось разобраться.

  7. #7

    По умолчанию

    Наверно вы уже сами нашли. Надо просто способ подтверждения ACK поставить, переменную деактивации всегда в FALSE держим или вовсе не назначаем.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •