Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66

Тема: Начинающий: Пид регулятор из библиотеки Util

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    А в руководстве вот так...
    Это для протокола ОВЕН, у Вас же связь по протоколу ModBus.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Как правильно записывать?
    Указать вместо функции 0х06 функцию 0х10 в параметре Command в свойствах Register Output Module.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Вот так у меня должно работать реле? А как можно выход с модуля в реале увидеть?
    Так работает. Проверить..., например, тестером.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Указать вместо функции 0х06 функцию 0х10 в параметре Command в свойствах Register Output Module.
    Не работает. Почему температура 22 градуса, уставка 60, y_min=0, y_max=1000, а ttr1=48. Должно быть 1000, максимально стремиться к уставке?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ashampoo_Snap_2014.07.14_18h42m41s_006_.jpg 
Просмотров:	224 
Размер:	166.4 Кб 
ID:	13626  

  5. #35
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    На выходе модуля 0 мА

  6. #36
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Хотя ttr1 Сейчас уже = 1000

  7. #37
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Не, также 48
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ashampoo_Snap_2014.07.14_19h21m44s_007_.jpg 
Просмотров:	212 
Размер:	127.3 Кб 
ID:	13627  

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    На выходе модуля 0 мА
    На выходе модуля не может быть 0 мА, если все правильно подключили будет минимум 4 мА. Выход запитали?

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Не работает. Почему температура 22 градуса, уставка 60, y_min=0, y_max=1000, а ttr1=48. Должно быть 1000, максимально стремиться к уставке?
    Увеличьте Kp раз в 10-20 ...

  10. #40
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Подключил согласно рисунку Б.2. руководства модуля. На выходе ничего нет, еслия правильно измеряю- в разрыв плюса, первый выход модуля А01А воткнул цешку и выставил ее на 200mA
    Вложения Вложения

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПИД-регулятор
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 11:20
  2. Pid из UTIL.LIB проблемы
    от nlf в разделе ПЛК1хх