Тема: CoDeSys не видит ПЛК100.

  1. #1

    По умолчанию CoDeSys не видит ПЛК100.

    Нашёл в закромах ПЛК100 2008 года выпуска. Прошил последней прошивкой, отформатировал память, всё прошло успешно, но Codesys перестал соединяться с контроллером, при этом свежий ПЛК100 подключается.
    Подскажите, возможно, есть аппаратные различия, как восстановить нормальную работу ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Каким интерфейсом подключаетесь? Надо в Кодесис проверить настройки связи. Если Ethernet, то надо знать айпишник ПЛК и настроить для него подключение по лок. сети. Если СОМ-порт, проверить совпадение параметров связи.

  3. #3

    По умолчанию

    Подключаюсь через COM порт. С параметрами связи всё в порядке, так как другой, точно такой-же ПЛК, с этими праметрами и кабелем соединяется без проблем.
    Проблема решена, после 18 перепрошивки контроллер вроде бы ожил.
    Последний раз редактировалось Getmanov; 26.06.2014 в 13:38.

Похожие темы

  1. не видит трм138!
    от Игорь55 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 06:27
  2. ТРМ1А не видит датчиков
    от Condor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 08:50
  3. CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 06:18
  4. ТРМ210 не видит термопару
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:24
  5. CoDeSys не видит удаленный ПЛК через GSM
    от Olegis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •