    Подскажите по оборудованию, которое стОит использовать. Есть котельная, на твердом топливе, нужен проект автоматизации, автоматика котлов идет комплектная с самими котлами, ее я не трогаю, но есть еще сетевые насосы на 2 контура, циркуляционный и подпиточный насосы, и электроприводы регулирующих клапанов. На каком конкретно оборудовании можно сделать проект автоматизации?
    То есть, для управления сетевыми насосом я выбрал контроллеры САУ-МП-15, подпиточным САУ-МП-12, циркуляционными САУ_МП-14, с датчиками давления в ним Рт-100.
    Для управления наполнением бака для подпитки САУ-МП6, который управляет задвижкой, по уровню жидкости.
    Для управления задвижками клапанов - ТРМ212 с датчиками давления к ним.
    Вопросы следующие, работоспособно ли это?) И через какой прибор свести это все к одному блоку управления, например, передачу информации на удаленный компьютер, управление и тд. Например, ПЛК100? И какие нужны дополнительные компонетны чтобы все это увязать в одну схему.
    Я не автоматчик и не котельщик, но так сложилось, что сделать нужно мне)
    Заранее спасибо всем ответившим.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, вместо нескольких САУ-МП с различными логиками работы лучше взять САУ-У (в нем заложены все алгоритмы САУ-МП, он более прост в настройке, удобный интерфейс). Увы, эти приборы не имеют интерфейса, поэтому данные с него снять не получится.
    Если умеете программировать и есть время освоить программирование ПЛК, то все алгоритмы САУ-У можно реализовать в ПЛК100, и один ПЛК будет управлять всеми насосами.

    Я вижу 2 варианта решения данной задачи:
    1 вариант:
    Приборы локально управляют насосами и клапанами, как Вы описали в своем посте, сигналы с выхода и входа САУ-У дублируются на модуль ввода дискретных сигналов (МВ110-16Д или МВ110-8ДФ), тем самым мы видим есть ли давление в системе или нет, подается ли напряжение на насосы или случилась аварийная ситуация, данные с МВ110 передаются в SCADA систему.
    1. САУ-У
    2.ТРМ212
    3.датчики давления ПД100
    4. МВ110-16Д или МВ110-8ДФ
    5. AC4
    6. SCADA система

    2 Вариант
    Ставим ПЛК154 и делаем все управление насосами и клапанами через ПЛК, так же через него осуществляем диспетчеризацию.
    1. ПЛК154
    2.датчики давления ПД100
    3. SCADA система
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вместо нескольких САУ-МП с различными логиками работы лучше взять САУ-У (в нем заложены все алгоритмы САУ-МП, он более прост в настройке, удобный интерфейс). Увы, эти приборы не имеют интерфейса, поэтому данные с него снять не получится.
    Если умеете программировать и есть время освоить программирование ПЛК, то все алгоритмы САУ-У можно реализовать в ПЛК100, и один ПЛК будет управлять всеми насосами.

    Я вижу 2 варианта решения данной задачи:
    1 вариант:
    Приборы локально управляют насосами и клапанами, как Вы описали в своем посте, сигналы с выхода и входа САУ-У дублируются на модуль ввода дискретных сигналов (МВ110-16Д или МВ110-8ДФ), тем самым мы видим есть ли давление в системе или нет, подается ли напряжение на насосы или случилась аварийная ситуация, данные с МВ110 передаются в SCADA систему.
    1. САУ-У
    2.ТРМ212
    3.датчики давления ПД100
    4. МВ110-16Д или МВ110-8ДФ
    5. AC4
    6. SCADA система

    2 Вариант
    Ставим ПЛК154 и делаем все управление насосами и клапанами через ПЛК, так же через него осуществляем диспетчеризацию.
    1. ПЛК154
    2.датчики давления ПД100
    3. SCADA система
    Вариант 1.
    так будет выглядеть схема? и сколько нужно МВ110, сколько приборов можно подключить на один?
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    САУ-М6 не работает с датчиками ПД100, только с поплавковыми или кондуктометрическими. Для более правильного подбора оборудования требуется от Вас техническое задание с описанием, что Вы ходите видеть на диспетчерском пункте, какие задвижки будете использовать (тип управляющих сигналов) и т.д.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Cобрал пульт управления котельной на ПР114 - смысл ставить ПЛК? От САУ лучше отказаться сразу и все алгоритмы реализовать в релюшке.
    Собрал два шкафа на САУ теперь жалею, что сразу не на ПР. Потребовалось изменить алгоритм работы - перетряхивать пришлось оба шкафа полностью.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Cобрал пульт управления котельной на ПР114 - смысл ставить ПЛК? От САУ лучше отказаться сразу и все алгоритмы реализовать в релюшке.
    Собрал два шкафа на САУ теперь жалею, что сразу не на ПР. Потребовалось изменить алгоритм работы - перетряхивать пришлось оба шкафа полностью.
    а диспетчеризация и снятие данных как реализовано? и ЛС посмотрите

  7. #7

    По умолчанию

    Диспетчеризация , когда управление идет через ПР114, делается через блок ПР-МИ485 .
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ascanio Посмотреть сообщение
    а диспетчеризация и снятие данных как реализовано? и ЛС посмотрите
    До диспетчеризации пока не дошли - наращиваем и унифицируем инфраструктуру. Хвастаться нечем.
    Последний раз редактировалось AVF; 26.06.2014 в 14:55.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    схема шкафа управления ... много надо объяснять ... конкретная реализация определяется задачей и имеющимся оборудованием
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	АСУ_ПГК.gif 
Просмотров:	449 
Размер:	46.6 Кб 
ID:	13389
    Последний раз редактировалось AVF; 26.06.2014 в 16:23.

  10. #10

    По умолчанию

    В таком случае вопросы по ПР114, решение очень интресеное, и в чем то более простое.
    1. То есть ПР получает сигнал от датчиков ПД100, и посылает сигнал на контактор усправления насосом? и параллельно на компьютер диспетчера через ПР-МИ485 по RS485?
    2. Есть ли какие-то готовые алгоритмы работы ПР114 для управления насосами?
    3. Может ли один прибор управлять всем оборудованием (то есть ограничение только на количество выходов-входов) ?
    4. И применим ли он для управления на газовой котельной (проект уже в разработке, как раз выбираем решение по управлению автоматическому)

    AVF, Зоя спасибо за уже оказанную помощь)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 18:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:25
  4. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •