Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СМИ-1 и модуль дискретных выходов

  1. #1

    По умолчанию СМИ-1 и модуль дискретных выходов

    Есть задача по передаче 6 дискретных сигналов на растояние 200м по сети RS-485 и последующим преобразованием их обратно в дискретные сигналы для сигнальной арматуры. Планирую использовать СМИ-1 со своими 6 дискретными входами в режиме мастер и какой то из модулей вывода дискретных сигналов. Возможно ли реализовать данную задачу на указанном оборудовании, и получится ли его настроить для работы в данном режиме?

  2. #2

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СМИ1+МУ110.jpg 
Просмотров:	479 
Размер:	261.6 Кб 
ID:	13382

    Да. Возможно так настроить. для этого необходимо подключить к СМИ1 по RS 485 к МУ110-8Р и настроить в конфигураторе СМИ1 пункт дискретные входы на параметры МУ110
    Адрес 16 (адрес МУ110)
    Регистр 50
    установить период опроса
    записать данные на прибор
    После будет исправно работать.

  3. #3

    По умолчанию

    В данную сеть RS-485 также планируется добавить ТРМ-200 и СМИ-2, нужно чтобы данные ТРМ передавались по интерфейсу на СМИ-2, СМИ-1 в этом случае должен выступать ретранслятором между этими 2 приборами. Возможно ли добавив эти приборы в предыдущую связку, и обеспечить их функциональность?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    В данную сеть RS-485 также планируется добавить ТРМ-200 и СМИ-2, нужно чтобы данные ТРМ передавались по интерфейсу на СМИ-2, СМИ-1 в этом случае должен выступать ретранслятором между этими 2 приборами. Возможно ли добавив эти приборы в предыдущую связку, и обеспечить их функциональность?
    Ретранслировать данные с ТРМ200 с помощью СМИ1 на СМИ2 можно. Можно также добавить и предыдущую связку, но для правильности работы необходимо уточнить(определится) с расположением каждого прибора и как их подключать друг к другу.

    Для функционирования необходимо соблюдать топологию RS 485, а также настройки конфигураторов приборов. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	447 
Размер:	55.3 Кб 
ID:	13430
    Последний раз редактировалось Неко Оксана; 01.07.2014 в 11:51.

  5. #5

    Lightbulb Ответ на вопрос

    Для функционирования схемы ТРМ 200 - СМИ1 - МУ 110-8Р - СМИ2 необходимо:
    1. Подключить датчики к трм200 и сигналы на вх. СМИ1
    2. Настроить ТРМ 200, Установить протокол Modbus - RTU. Указать адрес для ТРМ200 (в примере адрес 1 )
    3. Настроить СМИ2 на протокол ModBus - RTU. Указать адресс для СМИ2 ( в примере адрес 22)
    4. Посмотреть параметры МУ110 -8Р. При заводских адрес - 16. (в примере 16) при необходимости можно сменить.
    5. Соединить приборы по RS 485 по последовательному принципу.
    6. Подключить СМИ1 к ПК с помощью конфигуратора и установить ему следующие задачи.
    а)Передача значений с вх. СМИ1 на модуль вывода МУ110-224-8Р Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 .jpg 
Просмотров:	462 
Размер:	261.0 Кб 
ID:	13459
    б) . Показания с 2го канала ТРМ200 на экране 1м верхнем экране СМИ1 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	433 
Размер:	278.9 Кб 
ID:	13460
    в) Показания с ТРМ 200 на СМИ2 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	429 
Размер:	265.1 Кб 
ID:	13461

    P.S. Все сетевые параметры должны совпадать ( протокол, скорость, четность, кол-во бит)
    Для внесения изменения необходимо обратить внимание на номера регистров и систему исчисления( в РЭ указана hex, в конфигураторе указывается dec. можно перевести с помощью программного калькулятора)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 .jpg 
Просмотров:	336 
Размер:	33.8 Кб 
ID:	13456   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	326 
Размер:	36.6 Кб 
ID:	13457   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	313 
Размер:	34.3 Кб 
ID:	13458  
    Последний раз редактировалось Неко Оксана; 02.07.2014 в 17:54.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А можно как-то модуль и индикатор настроить со СМИ1?
    Есть похожая задача, но нет конвертера на 485, а Com-порт в наличии есть.

Похожие темы

  1. Проверка дискретных выходов ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:18
  2. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 10:04
  3. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
  4. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •