Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ133 и вых. уст-во 2-10В

  1. #1
    юрий_Уфа
    Гость

    Unhappy ТРМ133 и вых. уст-во 2-10В

    Уважаемые подскажите,
    можно ли "напрограммырить" ТРМ133 с вых устройством типа 0...10В, так что бы напряжение менялось (линейно) в диапазоне 2...10В.
    Вариант 4..20ма в 2..10В просматривается (на нагр. сопрот.) но интересно, есть ли такая возможность имея вых. уст-во по напряжению
    0..10В "напрограммырить" его в 2..10В.
    Очень хочется, есть привода с входным сигналом 2...10В.
    Самому грузится времени не хватает, ...

  2. #2

    По умолчанию

    Можно ограничить мощность на выходе ТРМ133.
    //Настройка/Параметры/ ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА
    P.Upr =100 %
    P.min =20%
    В этом случае на выходе никогда не будет меньше 2 В.
    Однако, регулятор будет работать не корректно, так как ПИД вычисляет выходную мощность от 0% (0 В) до 100% (10В), таким образом при выходной мощности меньше 20% регулирование не происходит.

  3. #3
    юра_уфа
    Гость

    По умолчанию

    Зоя, спасибо.
    Интересно ваше мнение по вар. 1, т.е
    берем ТРМ133 с вых устройством 4-20ма, и грузим на токовой петле
    резистор 500 Ом. Очень похоже что вход регул клапана с сигналом 2...10В
    высокоомный , т.е проблем не должно быть.

  4. #4

    По умолчанию

    Первый вариант работает на реальном объекте, и проблем с регулированием не было, поэтому если есть выбор, то лучше использовать его.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •