Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Получение значения температуры с помощью ПЛК 323 через МСД-200

  1. #1

    По умолчанию Получение значения температуры с помощью ПЛК 323 через МСД-200

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста возможно ли считывание температуры термосопротивления по такой схеме:

    (Master) ПЛК 323 (RS485)----> к (RS485-2) (Slave) МСД-200 ---> токовый вход1 МСД-200<----НПТ-1 <---ТС

  2. #2

    По умолчанию

    получиться, но так
    (Master) ПЛК 323 (RS485)----> к (RS485-1) (Slave) МСД-200 ---> токовый вход1 МСД-200<----НПТ-1 <---ТС

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, ещё вопрос по настройке.
    В конфигураторе МСД-200 , сконфигурировал модуль для работы в режиме Slave.
    В Codesys 3.5 настроил http://www.owen.ru/uploads/pages_from_aip42_sait.pdf опрос ПЛК по Modbus Com Master. В адресе Slave указал адрес МСД-200.
    Никак не могу найти как организовать сам процесс опроса, из какого регистра считывать эту температуру или следует написать программу?

  4. #4

    По умолчанию

    Нет. Таким образом Вы не считаете температуру. Вам нужно настроить МСД200 в режиме мастер и настроить первый канал на чтение температуры с аналогового входа.
    Далее настроить связь МСД с конфигуратором и запомнить настройки. Далее по порту RS1 подключаете МСд к ПЛК323 и настраиваете на чтение регистра 0х2001.

  5. #5

    По умолчанию

    хм, всё сделал как Вы указали. Но в переменную считывается 0.
    Считываю через порт СОМ4 в переменную типа real

    Проект по этой ссылке http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1403263732
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Запускаете конфигуратор МСД200. Подключаетесь к МСД и делаете 3 скриншота. Во вкладке общие параметры архивации, результаты измерения и настройки. Выкладывайте сюда. посмотрим.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    скачайте новый конфигуратор по ссылке отсюда
    И после этого запишите параметры в МСД

  9. #9

    По умолчанию

    Обновил:
    Настройки1.png
    Общие параметры архивации1.png
    Результат измерения1.png
    В программе всё также в переменную значения не записываются.

  10. #10

    По умолчанию

    Хм теперь вообще выдаёт одни нули в измерениях, даже в старой версии
    одни 0.png

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  3. сетевой протокол овен по Rs-485 получение значения регистра
    от Anatol_rus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:19
  4. Получение значения из кадра в Delphi
    от asutp в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 15:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •