Тема: ПЛК 308 Modbus TCP лицензия некорректна

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 308 Modbus TCP лицензия некорректна

    Стоит задача связать ПЛК 308 с панелью Weintek по протоколу Modbus TCP. Панель должна работать как Slave.
    В CS создал устройства Ethernet -> Modbus TCP Master -> Modbus TCP Slave.
    Состояние Modbus TCP Master получается "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим" или по англ. "Licence not valid or missing...."
    Пробовал CS 3.4 и CS 3.5 с различными SP, всего с десяток вариантов, - результат один.
    Не смог найти ответ в т.ч. на этом форуме, хотя вопрос задавался ни один раз.
    Помогите, пожалуйста, найти где зарыта собака.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    чем пользуете про или 8000?
    какая панель?
    там 4 TCP. Какой именно?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Панель тут вообще не причем, видимо речь о превышении лимита передаваемых слов мастером

  4. #4

    По умолчанию

    До панели дело не доходит, т.к. не работает Modbus TCP на ПЛК из-за лицензии.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Ну так уменьши количество переменных

  6. #6

    По умолчанию

    Переменная одна типа WORD.
    Какая связь между числом переменных и лицензией?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от radugaster Посмотреть сообщение
    До панели дело не доходит, т.к. не работает Modbus TCP на ПЛК из-за лицензии.
    Модбас сам посебе открытый протокол, неполучится через конфигурацию то можно присмотрется к библиотеке ОСКАТ, там имеется реализация мастера МодбасТСР,нехватит размерности можно передавать запросы группами
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А не с эмулятором ли пытаетесь работать?

  9. #9

    По умолчанию

    Всем спасибо!
    Залечил прошивкой.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от radugaster Посмотреть сообщение
    Всем спасибо!
    Залечил прошивкой.
    Так если уВас проблемы возникли с созданием проекта,не прошла компиляция и следовательно не был залит проект в плк,то как помогла прошивка контроллера?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 308. Modbus slave. Нужна помощь.
    от smk1635 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 15:08
  2. ПЛК 308 + Modbus
    от ZartArn в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 18:51
  3. Modbus TCP для ПЛК-154
    от Петр Иванович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:24
  4. ПЛК 150 modbus tcp
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 16:15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •