Тема: MasterSCADA медленный опрос HDA тегов из Master OPC Universal Modbus Server

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA медленный опрос HDA тегов из Master OPC Universal Modbus Server

    Master OPC Universal Modbus Server 3.0.0.2 производит опрос архива из ПЛК110. Опрос тегов каждые 1000мс. При изменении архива в ПЛК100 в Master OPC Universal Modbus Server HDA теги обновляются в течении заданных 1000мс. MatrikonOPC HDA Explorer опрашивает без проблем.

    В MasterSCADA подключаю HDA(InSAT_ModbusOPCServer_HDA) и DA(InSAT Modbus OPC Server DA) сервера по данным архивным тегам.

    При получении нового значения тега в Master OPC Universal Modbus Server значение переменной в DA сервере изменяется в течении 10с в HDA сервере в течении 150с, а за частую HDA переменные просто не активные - "серые".

    Как уменьшить время опроса HDA сервером до 1000мс?

    2.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    После опроса MatrikonOPC HDA Explorer переменные HDA сервера в MasterSCADA стали активными, перед этим минут 10 стояли "серые". Опрос в MasterSCADA остался прежним - примерно 2,5 минуты для HDA.

  3. #3

    По умолчанию

    Выложите проект и конфигурацию сервера. Так же уточните какая глубина архива, какое количество данных передается?
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Это пробный проект. В ПЛК110 глубина архива в 32000 записей, на данный момент в нем меньше 100 записей. В данном случае передается 2 тега. В проекте MasterSCADA задал период запроса в 10 дней.
    Проект.rar

  5. #5

    По умолчанию

    Посмотрите в ОРС сервере, у тегов на закладке HDA - есть ли значения в архиве.
    Посмотрите также закладку "Сообщения скриптов" у подустройства - нет ли ошибок.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    В OPC сервере:
    - на закладке HDA у тегов значения есть, при изменении архива на ПЛК в OPC сервере значение также обновляется без задержек;
    - у подустройства на закладке "Сообщения скриптов" вообще ни чего нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Корректное ли у вас время на контроллере? Посмотрите на закладке у HDA тегов - какие данные поступают.
    Возможно архивные переменные имеют метки времени больше чем время на компьютере - тогда в архив они не добавятся.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо большое! Время на ПЛК забегало вперед на 2 минуты. Поправил. Сейчас все ок.

Похожие темы

  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 13:03
  4. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:42
  5. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •