Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Неприятные особенности HD1022.10U

  1. #1

    По умолчанию Неприятные особенности HD1022.10U

    Для поддержания температуры специальной плиты решено было использовать ТТР HD1022.10U, соблазнившись описанием на сайте изготовителя и наличием на складе. В качестве нагревателя использован ТЭН от плиты "Электра" сопротивлением 48-49 Ом в холодном состоянии. Питающее напряжение - ~220В, Регулятор ТРМ10 с выходом естественно "У".
    Обнаружено, что при нулевом входном сигнале через ТТР течёт порядка 100Ма, что совершенно не даёт возможность стабилизировать температуру ниже 50°С. Думали брак, проверили 4-ре штуки реле, убедились что не брак, они все такие. Деваться некуда, стали снижать напряжение, что бы минимизировать ток утечки, оказалось, что при напряжении на нагрузке менее примерно ~110В и нулевом сигнале на входе ток через реле на указанной нагрузке состовляет около 1,1А. Это я к тому, что об этих особенностях ни слова не сказано в описании, более, того, утверждается, что указанное ТТР работоспособно от 12В. В нашем случае я не могу с этим согласиться.
    Являются ли описанные особенности типичными для ТТР вообще, или только для продукции КИППРИБОР?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Если Вы внимательно читали описание, то там написано(цитата):
    ТТР этих серий рекомендуется применять для простых случаев непрерывного регулирования напряжения нагрузки в диапазоне от 10 В до номинального напряжения питания, пропорционально входному сигналу управления.

    Обратите внимание, не от "Нуля", а от "10в", т.е при "0" на входе управления, на выходе от 10в и больше.

    В Вашем случае нужно было использовать управление не 0-10в, а ШИМ и ТТР с дискретным управлением.

    Я бы поставил на такую нагрузку семистр БТБ16. Дешевле однако...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Если Вы внимательно читали описание, то там написано(цитата):
    ТТР этих серий рекомендуется применять для простых случаев непрерывного регулирования напряжения нагрузки в диапазоне от 10 В до номинального напряжения питания, пропорционально входному сигналу управления.

    Обратите внимание, не от "Нуля", а от "10в", т.е при "0" на входе управления, на выходе от 10в и больше.

    В Вашем случае нужно было использовать управление не 0-10в, а ШИМ и ТТР с дискретным управлением.

    Я бы поставил на такую нагрузку семистр БТБ16. Дешевле однако...

    А разве я где то писал, что использую реле ТТР при напряжении на нагрузке 10В? Повторяю, при напряжении на нагрузке менее ~110В ток через типа закрытое реле составляет около 1,1А.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    А разве я где то писал, что использую реле ТТР при напряжении на нагрузке 10В? Повторяю, при напряжении на нагрузке менее ~110В ток через типа закрытое реле составляет около 1,1А.
    Вам дали ответ, что при управляющем сигнале "0 в", на нагрузке будет остаточное напряжение не менее "10 в".
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 18.06.2014 в 09:24.

  5. #5

    По умолчанию

    "на нагрузке будет остаточное напряжение не менее "10 в"." - то есть в нашем случае при питающем напряжении менее 110В и управляющем сигнале "0В так называемое "остаточное напряжение на нагрузке" порядка 60В. Замечательное ТТР. Не закрывается в принципе.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    60в -это много.
    отсоедините управляющие провода от ттр и замерьте напряжение утечки.
    если, как пишете 60в, то думаю это брак. можно предъявить рекламацию

    если утечки при отключенных проводах будут незначительны, то подтяните к минусу управляющий сигнал.
    что бы при нулевом задании был гарантированный ноль.
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.06.2014 в 11:43.

  7. #7

    По умолчанию

    Я вижу, начали понимать. Вход ТТР закорочен или проводом или резистором, в таком виде и меряли, см пост в начале, при 220 утечка порядка 100-150Ма, при снижении менее 110В ток утечки скачком становится около 1,1А.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    а чем снижаете напряжение?
    в ттр используется семистр. он работает только на переменном напряжении.
    если ставите диод, то по сути получаете постоянное напряжение с шим 50 гц.
    семистр не закроется.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    а чем снижаете напряжение?
    в ттр используется семистр. он работает только на переменном напряжении.
    если ставите диод, то по сути получаете постоянное напряжение с шим 50 гц.
    семистр не закроется.
    Если питающее напряжение падает до нуля (а оно при однополупериодный выпрямлении падает до нуля), то симистор будет закрываться. Скорее всего ТТР попалось бракованное.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:25.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    не, не закроется.......

    Откроется- это да, а закроется только если провода откинуть.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  2. ТТР HD02522.10U
    от Tasha в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 15:04
  3. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  4. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 20:12
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •