Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Неприятные особенности HD1022.10U

  1. #31

    По умолчанию

    Ясно, для наших целей управления ТЭНом малопригоден, поскольку постоянный подогрев током при минимальном выходном напряжении 10В не даёт возможности остыть меньше определённого значения. Придётся перепаивать выходы "У" ТРМ-мам на "Т", ZD реле вроде как закрываются полностью.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    Ясно, для наших целей управления ТЭНом малопригоден, поскольку постоянный подогрев током при минимальном выходном напряжении 10В не даёт возможности остыть меньше определённого значения. Придётся перепаивать выходы "У" ТРМ-мам на "Т", ZD реле вроде как закрываются полностью.
    На самом деле в реле дискретной коммутации нагрузки, предназначенных для нагревателей (...ZD3, ...ZA2) абсолютного отключения питания в цепи нагрузке тоже не происходит. Есть ток утечки обусловленный наличием встроенной RC цепочки паралельно коммутационному элементу, но этот ток конечно весьма мал <10мА, однако забывать про него не стоит ... и как минимум помнить что гальванически цепь нагрузки всегда соединена с питанием и находиться под напряжением, хоть и с малым током в цепи!
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 19.06.2014 в 10:49.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    На самом деле в реле дискретной коммутации нагрузки, предназначенных для нагревателей (...ZD3, ...ZA2) абсолютного отключения питания в цепи нагрузке тоже не происходит. Есть ток утечки обусловленный наличием встроенной RC цепочки паралельно коммутационному элементу, но этот ток конечно весьма мал <10мА, однако забывать про него не стоит ... и как минимум помнить что гальванически цепь нагрузки всегда соединена с питанием и находиться под напряжением, хоть и с малым током в цепи!
    Абидно, да. Мы расчитывали, что реле с фазосдвигающей схемой управления обеспечит нам точное поддержание температуры, более точное чем при шим-регулировании, а оно вот как. А нахрена ваще нужно реле, которое не закрывается? Ну наверно экзотика какая-нибудь. Желательно было бы внятное объяснение в описании, что реле ПОСТОЯННО ПРОПУСКАЕТ ТОК В НАГРУЗКУ. В конце концов, я так и не получил ответа, является ли данная особенность присущей лиш продукции кипприбор, или у серёзных производителей реле с управлением по фазосдвигающей схеме таки закрываются полностью?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    Абидно, да. Мы расчитывали, что реле с фазосдвигающей схемой управления обеспечит нам точное поддержание температуры, более точное чем при шим-регулировании, а оно вот как. А нахрена ваще нужно реле, которое не закрывается? Ну наверно экзотика какая-нибудь. Желательно было бы внятное объяснение в описании, что реле ПОСТОЯННО ПРОПУСКАЕТ ТОК В НАГРУЗКУ. В конце концов, я так и не получил ответа, является ли данная особенность присущей лиш продукции кипприбор, или у серёзных производителей реле с управлением по фазосдвигающей схеме таки закрываются полностью?
    1. Твердотельные реле (серии HD, HDH, BDH c индексами ZD3, ZA2) предназначены для использования в промышленных целях а не бытовых. Для управления нагревательными элементами печей, экструдеров, запайщиков, и прочей в том числе мощной нагрузки, где коммутация контактором оказывается нежелательна в виду небольшого его коммутационного ресурса в ПИД-режиме. Для твердотельных реле, данного назначения -для мощных нагревателей, стандартом для всех производителей является наличие в реле помехоподавлющих цепей, по которым всегда есть небольшой ток утечки. На нагревателях промышленного применения этот ток утечки никоим образом не сказывается и не влияет но зато дает стабильность управления реле при коммутации больших токов.
    А вот как раз реле иные без защитных цепей и для малых токов коммутации используются реже, экзотика как вы говорите, но более правильно всеже сказать просто определенные серии реле используемые как правило в промежуточных цепях управления (с монтажом на плату, на колодку...). Реле без встроенных помехогасящих цепей есть, но это другие серии.
    2. Реле серии HD с индексом 10U -это реле для регулирования, подчеркиваю РЕГУЛИРОВАНИЯ напряжения в цепи нагрузки в заявленных пределах, а не для КОММУТАЦИИ! И используются в целях изменения мощности нашрузки (ламп освещенности, мощности нагревателей) а не ее коммутации. Вы диммером на освещение люстры когда-нибудь пользовались? вот что-то вроде этого, только у диммера если помните еще есть выключение цепи (щелчек в конце) а у ТТР как понимаете его нет.

    P.S. Проблемы эксплуатации обычно возникают когда есть попытки применить приборы\устройства не по их прямому назначению. Ведь купив грузовой автомобиль сложно от него требовать качеств и функциональности легкового автомобиля (легкость, компатность, маневренность, малого расхода и возможности заехать в гараж для легкового авто). Но если он большой и много расходует на холостом ходу то это вовсе не означает что грузовой автомобиль ненужен вовсе! Просто он нужен другим, более производственным назначениям. А значит его нужно поискать не у производителя КАМАЗА а у других компаний.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Для твердотельных реле, данного назначения -для мощных нагревателей, стандартом для всех производителей является наличие в реле помехоподавлющих цепей, по которым всегда есть небольшой ток утечки.
    Вы что хотите сказать, что через RC-цепочку течет 100 мА ? А не слишком ли это много ? Дайте параметры RC-цепочки и ток утечки можно будет легко посчитать. При C=0,1 мкФ, R=100 Ом и 220 В напряжения питания через RC-цепочку будет течь около 6 мА. На самом деле причина в том, что это ТТР действительно полностью не закрывается при нулевом значении сигнала управления. В паспорте ясно написано - "Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 В". Это значит, что при нулевом значении сигнала управления симистор открывается на короткое время в конце каждого полупериода сетевого напряжения и на нагрузке падает остаточное напряжение. Это остаточное напряжение и вызывает протекание через нагрузку 100 мА.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.06.2014 в 10:45.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    В конце концов, я так и не получил ответа, является ли данная особенность присущей лиш продукции кипприбор, или у серёзных производителей реле с управлением по фазосдвигающей схеме таки закрываются полностью?
    А что мешает поискать в сети ТТР других производителей ? На твердотельных реле KIPPRIBOR свет клином не сошелся.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    1. Твердотельные реле (серии HD, HDH, BDH c индексами ZD3, ZA2) предназначены для использования в промышленных целях а не бытовых. Для управления нагревательными элементами печей, экструдеров, запайщиков, и прочей в том числе мощной нагрузки, где коммутация контактором оказывается нежелательна в виду небольшого его коммутационного ресурса в ПИД-режиме. Для твердотельных реле, данного назначения -для мощных нагревателей, стандартом для всех производителей является наличие в реле помехоподавлющих цепей, по которым всегда есть небольшой ток утечки. На нагревателях промышленного применения этот ток утечки никоим образом не сказывается и не влияет но зато дает стабильность управления реле при коммутации больших токов.
    А вот как раз реле иные без защитных цепей и для малых токов коммутации используются реже, экзотика как вы говорите, но более правильно всеже сказать просто определенные серии реле используемые как правило в промежуточных цепях управления (с монтажом на плату, на колодку...). Реле без встроенных помехогасящих цепей есть, но это другие серии.
    2. Реле серии HD с индексом 10U -это реле для регулирования, подчеркиваю РЕГУЛИРОВАНИЯ напряжения в цепи нагрузки в заявленных пределах, а не для КОММУТАЦИИ! И используются в целях изменения мощности нашрузки (ламп освещенности, мощности нагревателей) а не ее коммутации. Вы диммером на освещение люстры когда-нибудь пользовались? вот что-то вроде этого, только у диммера если помните еще есть выключение цепи (щелчек в конце) а у ТТР как понимаете его нет.

    P.S. Проблемы эксплуатации обычно возникают когда есть попытки применить приборы\устройства не по их прямому назначению. Ведь купив грузовой автомобиль сложно от него требовать качеств и функциональности легкового автомобиля (легкость, компатность, маневренность, малого расхода и возможности заехать в гараж для легкового авто). Но если он большой и много расходует на холостом ходу то это вовсе не означает что грузовой автомобиль ненужен вовсе! Просто он нужен другим, более производственным назначениям. А значит его нужно поискать не у производителя КАМАЗА а у других компаний.
    Благодарю Вас, пояснение вполне исчерпывающее. Вот бы ещё описание снабдить типа графиком зависимости (или табличкой на пару строк) начального (неотключаемого) тока от сопротивления нагрузки. Чтобы пользователь сразу мог оценить границы применения прибора. Ну как то так.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  2. ТТР HD02522.10U
    от Tasha в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 15:04
  3. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  4. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 20:12
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •