Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: Неприятные особенности HD1022.10U

  1. #21

    По умолчанию

    тип ТТР в заголовке темы: HD 1022.10U.
    RC цепь встроена, если верить сайту http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR
    Насчёт "не должно себя так вести" думаю следующее: поскольку реле содержит схему управления, то не факт что эта схема спроектирована или изготовлена правильно. Или же возможно существуют какие-либо конструктивные ограничения, не позволяющие ТТР с фазосдвигаюшеё схемой управления закрываться при минимальном сигнале управления.
    Кстати, забыл упомянуть, что при напряжении на реле до ~50-60В оно совершенно не реагирует на входной сигнал, типа недостаточное напряжение для схемы управления, хотя на сайтеуказано значение от 10В, что на практике не подтверждается. Только лиш после 60В возникает 1,1А и плюс к нему ток, пропорцианальный сигналу управления.

  2. #22

    По умолчанию

    Читай внимательно пост #20. Внимательно !!!

  3. #23

    По умолчанию

    Похоже имеет место разочтение выражения "Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 В". Я толкую его как "возможность для реле работать в диапазоне напряжений питания нагрузки от 10 до 220В. Т.е. нормально регулировать мощность скажем при ~90В в сети.
    Вроде иного не сказано в описании?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    Похоже имеет место разочтение выражения "Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 В". Я толкую его как "возможность для реле работать в диапазоне напряжений питания нагрузки от 10 до 220В. Т.е. нормально регулировать мощность скажем при ~90В в сети.
    Вроде иного не сказано в описании?
    Неправильно понимаешь, и опыт это подтверждает. Читай внимательно пост #20. Внимательно !!!
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 14:22.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Читай внимательно пост #20. Внимательно !!!
    http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR там есть картинка, где изображена RC цепочка именно параллельно выходу. Или что?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR там есть картинка, где изображена RC цепочка именно параллельно выходу. Или что?
    Не в RC-цепочке дело. Нельзя менять сетевое напряжение для этого ТТР в широких пределах. Вот в чем причина.

  7. #27

    По умолчанию

    Причина чего?
    Я вообще то хочу уяснить, ток утечки в 100-120мА на нагрузке 50 Ом при напряжении ~220В характерен для любых ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? Ведь о такой утечке ничего не говорится в описании.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    Причина чего?
    Причина того, что при 110 В сетевого напряжения ТТР начинает некорректно работать.

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    Я вообще то хочу уяснить, ток утечки в 100-120мА на нагрузке 50 Ом при напряжении ~220В характерен для любых ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? Ведь о такой утечке ничего не говорится в описании.
    Утечки есть у всех ТТР, у качественных поменьше, у дешевых побольше. Для этого ТТР ток утечки в цепи нагрузки
    должен быть ≤ 10 мА (см. паспортные данные). Возможно, у тебя радиатор слабый и ТТР сильно греется. С ростом температуры корпуса ТТР ток утечки в цепи нагрузки будет расти.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 14:52.

  9. #29

    По умолчанию

    Официально отвечу:
    1. Реле модификаций HD-хх22.10U, предназначены для регулирования напряжения подаваемого в цепь нагрузки, иными словами выполняет роль "электронного ЛАТРа" для уменьшения сетевого напряжения 220В.
    2. Данные реле позволяют регулировать напряжение на нагрузке в диапазоне от 10В до номинального напряжения питания и не подразумевают полного отключения цепи нагрузки от источника питания. Т.е. через нагрузку всегда течет ток даже при нулевом (0В) либо отсутствующем сигнале в цепи управления. При этом это не ток утечки в цепи нагрузки, это ток при минимальном выходном напряжении 10В.
    3. Питание реле (цепи нагрузки) =220В и НЕ подразумевает чтобы его подключали на любое напряжение в диапазоне от 10 до 220В НЕТ! Именно 220В!
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 18.06.2014 в 14:59.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Официально отвечу:
    1. Реле модификаций HD-хх22.10U, предназначены для регулирования напряжения подаваемого в цепь нагрузки, иными словами выполняет роль "электронного ЛАТРа" для уменьшения сетевого напряжения 220В.
    2. Данные реле позволяют регулировать напряжение на нагрузке в диапазоне от 10В до номинального напряжения питания и не подразумевают полного отключения цепи нагрузки от источника питания. Т.е. через нагрузку всегда течет ток даже при нулевом (0В) либо отсутствующем сигнале в цепи управления. При этом это не ток утечки в цепи нагрузки, это ток при минимальном выходном напряжении 10В.
    3. Питание реле (цепи нагрузки) =220В и НЕ подразумевает чтобы его подключали на любое напряжение в диапазоне от 10 до 220В НЕТ! Именно 220В!
    Ну с п.3 мы сами разобрались, а все остальное весьма полезно знать.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  2. ТТР HD02522.10U
    от Tasha в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 15:04
  3. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  4. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 20:12
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •