Тема: Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН

    Дайте ссылку, пожалуйста, где на форуме есть информация, как подключить модули МВ110-16Д и МВ-110-8А к СПК-110.
    Поиском, к сожалению, ничего не нашлось.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 17.06.2014 в 14:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Пытаюсь организовать опрос модуля, пока ничего не получается, посмотрите, пожалуйста, что не так! Может я вообще не в том направлении двигаюсь.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Опрос заработал, оказалось, проблема было в кабеле.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброговремени суток. У меня ситуация один в один, да и собственно программа такая же практически. Не могу установить связь с модулем МВ110-16ДН. Как правильно сконфигурировать протокол в модуле чтобы он работал с ФБ? Протокол ОВЕН? Любой другой модуль заводится без проблем, а этот ни как.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Fatal Error у 16ДН в настройках модуля надо выбирать протокол. В других модулях такого пункта нет, они с автоопределением.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Fatal Error у 16ДН в настройках модуля надо выбирать протокол. В других модулях такого пункта нет, они с автоопределением.
    Всё верно. Это я знаю. Но пока проблему не решил. для работы с ModulsOwenLib я полагаю надо поставить "ОВЕН" ... но с ним не работает тоже. Самое интересное, сейчас просто менял блок, и поставил блок МК110-8ДН.4Р вместо этого (МВ110-16ДН), при этом оставил туже программу, так вот связь заработала... Чудеса.

  7. #7

    По умолчанию

    Очень нужна программа для теста связи по разным протоколам для данных блоков.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробую через UNIREAD...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    на модбас рту через конфигурацию отлично работает опрос.вполне достаточно для большинства задач.зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?

  10. #10

    По умолчанию

    В этом и фишка, что не работает даже через модбас... Единственный блок попался, остальные связываются. Горящий проект, пришлось слепить на сематике

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по МВ110-16Д
    от anatol84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 09:21
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  4. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •