Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Нужна помощь в настройке ПЛК150+ТРМ202+СМИ2

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию Нужна помощь в настройке ПЛК150+ТРМ202+СМИ2

    Здравствуйте! Перед мной стоит задача считывать показание ТРМ202 и вывод на два СМИ2. Расстояние 300 метров. Пока на столе пытаюсь настроить опрос ПЛК - ТРМ202. Я не прошу чтоб мне всё за меня сделали! Просто я пока начинающий в этом деле, поэтому прошу помощи у опытных людей. Я застрял на соединение ПЛК с ТРМ. Настройки ТРМ: протокол ModBus RTU, скорость 11520, адрес 2. В ПЛК создаю Owen(Master)-заменяю элемент RS232 на RS485-добавляю подэлемент float variable (listen). Дальше незнаю как, в примерах не пойму откуда берётся в параметрах адрес, пробовал как в примере ПЛК100+ТРМ202 там 16 и 17, у меня ошибка 81

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    По модбас связь настроить получилось (по примеру Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485). Теперь как бы показание вывести на СМИ2
    Последний раз редактировалось Tempest; 16.06.2014 в 12:29.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Попробовал связать ТРМ202 с СМИ1, получилось. Плохо что СМИ2 не может быть мастером сети( можно конечно СМИ1

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Почему то в инструкции написано что СМИ2 может работать только подченёным, а в описание на страничке написано что он может быть как подченёным так и мастером, чему верить?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tempest Посмотреть сообщение
    Почему то в инструкции написано что СМИ2 может работать только подченёным, а в описание на страничке написано что он может быть как подченёным так и мастером, чему верить?
    Всё понятно. В комплекте идёт диск с устаревшей инструкцией...

  6. #6

    По умолчанию

    СМИ2 только будет мастером.
    В ближайшее время.
    Хорошая новость в том, что можно будет уже купленный СМИ2 "обновить" до новой версии ПО, в котором реализована поддержка Master.

Похожие темы

  1. СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 10:54
  2. Помощь в настройке 2ТРМ1
    от mestny в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 20:53
  3. Подключение СМИ2 к ПЛК150
    от Баирка44 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 18:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •