Показано с 1 по 5 из 5

Тема: период ШИМ

  1. #1

    По умолчанию период ШИМ

    Скажите можно ли установить период ШИМ для МУ110-8К меньше 1 сек?
    Хотелось бы период ШИМ 1 мс.

  2. #2

    По умолчанию

    А что есть какие-то проблемы ?

  3. #3

    По умолчанию

    Подбираю оборудование, в документации на модули увидел такие строчки:
    "Период ШИМ при управлении ВЭ по RS-485: допустимые значения 1...900 [c]"

    При этом ограничение на минимальный коэффициент заполнения:
    "Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не может быть изменена."

    А мне надо частоту ШИМ хотя бы 1 кГц.
    Вот и спрашиваю действительно минимальный период 1 с. или неточность в документации?

  4. #4

    По умолчанию

    Молчаливый форум, судя по другим веткам здесь мало кому отвечают.
    Сам узнал ответ (если кому вдруг понадобиться):
    В документации ошибки нет, действительно минимальный период ШИМ 1с.
    Возникает другой (риторический) вопрос, в первую очередь к разработчикам, для каких объектов ШИМ с периодом 1...900 с может быть полезен?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Для нагревателей, например.

Похожие темы

  1. МСД-200: период архивации
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 11:32
  2. мдвв самопроизвольно меняет период ШИМ?
    от avn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:06
  3. Период визуализации CoDeSys.
    от Chupakabra в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 13:29
  4. период архивации
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •