Тема: Нет связи с ПЛК-100

  1. #1
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию Нет связи с ПЛК-100

    Приветствую всех!
    Давно не обращался на форум за помощью, но на этот раз своими силами решить проблему не удается. Итак, купили ПЛК-100-220.R.M. Беда в том, что не удается установить связь ПК с прибором по RS-232 (debug-кабель). ПЛК подключен к COM-1, скорость 115200. Заводские настройки ПЛК не менялись. Программа Hyperterminal прибор видит и делает его опрос после его перезагрузки.
    При этом по протоколу Ethernet связь устанавливается без проблем. Если к тому же порту COM-1 тем же кабелем подключаю ПЛК-154 - связь также устанавливается без проблем...
    ПЛК имеет также интерфейсы RS-232 (9-pin) и USB-Device.
    Перепрошить ПЛК не удается, так как ПК его просто не видит

    В каком направлении посоветуете двигаться?

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Давно не обращался на форум за помощью, но на этот раз своими силами решить проблему не удается. Итак, купили ПЛК-100-220.R.M. Беда в том, что не удается установить связь ПК с прибором по RS-232 (debug-кабель). ПЛК подключен к COM-1, скорость 115200. Заводские настройки ПЛК не менялись. Программа Hyperterminal прибор видит и делает его опрос после его перезагрузки.
    При этом по протоколу Ethernet связь устанавливается без проблем. Если к тому же порту COM-1 тем же кабелем подключаю ПЛК-154 - связь также устанавливается без проблем...
    ПЛК имеет также интерфейсы RS-232 (9-pin) и USB-Device.
    Перепрошить ПЛК не удается, так как ПК его просто не видит

    В каком направлении посоветуете двигаться?
    Пришлите лог из Hyperterminal при перезагрузке. Также на новых ПЛК иногда надо вставить разьём поглубже (в первый раз).
    Проверьте, не вставлен ли джампер на верхней плате.

  3. #3

    По умолчанию

    Было такое. Купили ПЛК100. Через debug-rs232 связи c codesys нет. Через Ethernet, usb есть. Все настройки, кабели перепроверили - все нормально.
    Купили еще один такой же ПЛК. На нем связь с codesys через debug-rs232 есть.
    Проект один и тот же.

  4. #4

    По умолчанию

    проблема в контакте. Проверьте соединение с помощью тестера

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Вот что пишет HyperTerminal:

    Код:
    DATAFLASH initialized successful                                
    
    Welcome to the OWEN program loader                                  
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928                              
    PCK=199961600             
    MCK=66653866            
    Kernel found...               
    Loading kernel...                 
    Reseting...           
    Checksum OK!            
    Load PLC core...                
    Main oscilator clock=15996928                             
    Processor clock=199961600                         
    Master clock=66653866                     
    Waiting for check power...                          
    Power status OK               
    Initialization of Power control completed                                         
    at 20080004, s=16                 
    Initialization of Timer0 completed                                  
    Module Id=1 found                 
    Module Id=2 found                 
    Module Id=3 found                 
    Module Id=100 found                   
    Module Id=101 found                   
    Module Id=1         
    Module Id=110 found                   
    Module Id=103 found                   
    Module Id=104 found                   
    Module Id=120 found                   
    Module Id=200 found                   
    Module Id=2000 found                    
    Module Id=2050 found                    
    Module Id=2051 found                    
    Module Id=2052 found                    
    Module Id=2053 found                    
    Module Id=2054 found                    
    Module Id=2055 found                    
    Module Id=2056 found                    
    Module Id=2057 found                    
    Module Id=2058 found                    
    Module Id=2059 found                    
    Module Id=2060 found                    
    Module Id=2061 found                    
    Module Id=2062 found                    
    Module Id=2063 found                    
    Module Id=2064 found                    
    Module Id=2065 found                    
    Module Id=201 found                   
    Module Id=202 found                   
    Module Id=2100 found                    
    Module Id=250 found                   
    Module Id=302 found                   
    Module Id=303 found                   
    Module Id=450 found                   
    Module Id=451 found                   
    Module Id=452 found                   
    Module Id=500 found                   
    Module Id=502 found                   
    Module Id=504 found                   
    Module Id=550 found                   
    Module Id=600 found                   
    Module Id=601 found                   
    Module Id=602 found                   
    Module Id=650 found                   
    Module Id=221 found                   
    Module Id=300 found                   
    Module Id=560 found                   
    Module Id=561 found                   
    Module Id=400 found                   
    Module Id=402 found                   
    Module Id=401 found                   
    Initialization of Timer5 completed                                  
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!                                            
    Host is not connected                     
    Start init USB driver !!!                         
    Initialization of USB device CDC completed                                          
    Begin search and initialize I2C devices                                       
    Check for adress 72 ...FAILED!                              
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!                                    
    MCP9800 #1 OK!              
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!                                   
    PIC lower initialized!                      
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!                                   
    PIC upper initialized!                      
    at 2008003c, s=4                
    at 20080044, s=4                
    at 2008004c, s=4                
    at 20080054, s=4                
    
    DATAFLASH READ OK                 
    Flash read takes 3317 ms                        
    Start mounting FFS                  
    Flash check takes 1587 ms                         
    Mounting of FFS completed!                          
    Mounting takes 87 ms                    
    Total size of filesystem is 3145728 bytes                                         
    It is 6082 blocks                 
    It is 62 used blocks                    
    It is 0 bad blocks                  
    Maximum wear level is 12 times                              
    
    Reset status information.......................                                               
    PLC was reset by power!                       
    
    Last run module Id   =100                         
    Last post module Id  =100                         
    Total control code   =18                        
    Max cache utilisation =1                        
    local_status         =1                       
    run_level            =1
    Run levels stack: ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ................................................
    Slave Retain loaded
    Initialization of Timer4 completed
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary  VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:54:09 Nov 23 2007
    MAC 67:77:00:37:6C:A5
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC version is 09
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    И еще. О каком контакте речь? Разъем Debug на ПЛК? Кабели пробовал разные. Причем к другим ПЛК с их помощью подключиться удается.

  6. #6
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Вот что пишет HyperTerminal:

    Код:
    DATAFLASH initialized successful                                
    
    Welcome to the OWEN program loader                                  
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928                              
    PCK=199961600             
    MCK=66653866            
    Kernel found...               
    Loading kernel...                 
    Reseting...           
    Checksum OK!            
    Load PLC core...                
    Main oscilator clock=15996928                             
    Processor clock=199961600                         
    Master clock=66653866                     
    Waiting for check power...                          
    Power status OK               
    Initialization of Power control completed                                         
    at 20080004, s=16                 
    Initialization of Timer0 completed                                  
    Module Id=1 found                 
    Module Id=2 found                 
    Module Id=3 found                 
    Module Id=100 found                   
    Module Id=101 found                   
    Module Id=1         
    Module Id=110 found                   
    Module Id=103 found                   
    Module Id=104 found                   
    Module Id=120 found                   
    Module Id=200 found                   
    Module Id=2000 found                    
    Module Id=2050 found                    
    Module Id=2051 found                    
    Module Id=2052 found                    
    Module Id=2053 found                    
    Module Id=2054 found                    
    Module Id=2055 found                    
    Module Id=2056 found                    
    Module Id=2057 found                    
    Module Id=2058 found                    
    Module Id=2059 found                    
    Module Id=2060 found                    
    Module Id=2061 found                    
    Module Id=2062 found                    
    Module Id=2063 found                    
    Module Id=2064 found                    
    Module Id=2065 found                    
    Module Id=201 found                   
    Module Id=202 found                   
    Module Id=2100 found                    
    Module Id=250 found                   
    Module Id=302 found                   
    Module Id=303 found                   
    Module Id=450 found                   
    Module Id=451 found                   
    Module Id=452 found                   
    Module Id=500 found                   
    Module Id=502 found                   
    Module Id=504 found                   
    Module Id=550 found                   
    Module Id=600 found                   
    Module Id=601 found                   
    Module Id=602 found                   
    Module Id=650 found                   
    Module Id=221 found                   
    Module Id=300 found                   
    Module Id=560 found                   
    Module Id=561 found                   
    Module Id=400 found                   
    Module Id=402 found                   
    Module Id=401 found                   
    Initialization of Timer5 completed                                  
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!                                            
    Host is not connected                     
    Start init USB driver !!!                         
    Initialization of USB device CDC completed                                          
    Begin search and initialize I2C devices                                       
    Check for adress 72 ...FAILED!                              
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!                                    
    MCP9800 #1 OK!              
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!                                   
    PIC lower initialized!                      
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!                                   
    PIC upper initialized!                      
    at 2008003c, s=4                
    at 20080044, s=4                
    at 2008004c, s=4                
    at 20080054, s=4                
    
    DATAFLASH READ OK                 
    Flash read takes 3317 ms                        
    Start mounting FFS                  
    Flash check takes 1587 ms                         
    Mounting of FFS completed!                          
    Mounting takes 87 ms                    
    Total size of filesystem is 3145728 bytes                                         
    It is 6082 blocks                 
    It is 62 used blocks                    
    It is 0 bad blocks                  
    Maximum wear level is 12 times                              
    
    Reset status information.......................                                               
    PLC was reset by power!                       
    
    Last run module Id   =100                         
    Last post module Id  =100                         
    Total control code   =18                        
    Max cache utilisation =1                        
    local_status         =1                       
    run_level            =1
    Run levels stack: ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ................................................
    Slave Retain loaded
    Initialization of Timer4 completed
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary  VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:54:09 Nov 23 2007
    MAC 67:77:00:37:6C:A5
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC version is 09
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    И еще. О каком контакте речь? Разъем Debug на ПЛК? Кабели пробовал разные. Причем к другим ПЛК с их помощью подключиться удается.
    Всё вроде в норме. Мистика.Возможно повреждена (не контачит линия Rx на разъёме). Бывало попадал мусор.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Вот о том и речь, что вроде бы всё в норме, но связи нет
    Разъем чистый, да и не было бы связи с HyperTerminal'ом, если бы проблема крылась в разъеме.

  8. #8

    По умолчанию

    >Перепрошить ПЛК не удается, так как ПК его просто не видит
    Установите перемычку на средней плате ближе к процессору. Нажмите ресет
    В гипертерминале вы должны видеть "C" передаваемый раз в секнуду. Если при нажатии любой клавиши последовательность прервется - значит есть контакт. Добивайтесь этого проверкой электрических соединений

  9. #9

    По умолчанию

    новенький ПЛК 110
    Не устанавливается подключение с codesys через debug rs232. Подключение через USB-COM. При подаче (Только) питания загорается сразу также светодиод Связь. Указывает ли это на неисправность? К предыдущему экземпляру подключался без проблем.
    При первом включении кабель соединялся при включенном компьюторе и выключенном ПЛК. По другим интерфейсам подключаться пока не пробовал.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    To Flomaster:Если есть связь с Hyperterminal, всегда есть связь и c CodeSys. Проверить параметры связи, удалить лишние "подключения".