Показано с 1 по 5 из 5

Тема: быстро остановить ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию быстро остановить ПЧВ

    Добрый день!

    Есть ПЧВ1, который управляется по RS-485. Пуск и стоп осуществляется по разгонным характеристикам. Работает без проблем.
    Необходимо подключить датчик (типа "сухой контакт"), по срабатыванию которого необходимо сразу остановить двигатель.
    Если датчик подключить через SCADA, то происходит сначала задержка на обработку и выдачу сигнала управления у SCADA-системы, а потом двигатель начинает постепенно останавливаться.

    Какой номер функции мне нужен?
    Или есть какие-то другие варианты?

  2. #2

    По умолчанию

    функция 4 - быстрый останов.
    работает по инверсной логике , при разрыве контакта на клемме - остановка.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, после выходных опробую

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Так-то еще тормозной резистор нужен.
    Обязательно.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовал, получилось.
    Спасибо!

Похожие темы

  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 12:51
  3. Как остановить ТРМ148
    от krasrab в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •