Тема: ПЛК100 + ТРМ210

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 + ТРМ210

    Здраствуйте, пытаюсь подключить трм210 к плк100, создаю в конфигурации плк модуль modbus master, задаю сетевые параметры как на трм210, создаю register input module, читаю регистр №1, и он выдаёт 81 ошибку, 10 раз проверил параметры скорости, менял разные регистры всегда висит ошибка.
    В чём может быть проблема?
    Подключаюсь по modbus RTU.
    Заранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    пробовали по протоколу овен связаться?

    З.Ы. Почему спрашиваю про овеновский протокол, потому как в руководстве на прибор есть таблица 6.2 на 61 странице и абзац после неё. Из вопроса непонятно знаете Вы про неё или нет
    задаю сетевые параметры как на трм210
    параметры в таблице не отображаются в настройках прибора, а в плк они есть
    Последний раз редактировалось capzap; 10.10.2011 в 22:23. Причина: чтоб не томить с наводящими вопросами

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК110+ТРМ202. Modbus
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    пытаюсь связать трм210 и плк100. Мои настройки как в документе выше. Адрес слейва 2, скорость 2400, режим РТУ, читаю первый регистр. Вот что ПЛК шлет в сеть: Rx: 02 03 00 01 00 01 D5 F9 02 03 02 00 EE 7C 08 - Response to read N words, Slave 02
    Опс сервер и другие программы считывают параметр нормально, а плк никак не хочет.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Так у Вас в одной строчке и запрос и ответ,что не устраивает? Нет под рукой преобразователя но вроде число 204 вычитывает,наверное 20,4℃. Если плк не получает, то возможно необходимо задержку ответа в трмке увеличить или в плк уменьшить

  6. #6

    По умолчанию

    в трм было 10 мс задержка, поменял на 40 - не помогло. что в настройках плк менять? в свойствах устройства есть время пула, в свойствах RSа есть время фрейма. Подскажите что это за задержки. В любом случае выставил обе на 40 мс (как в трме), не помогло.
    и кстати)) спасибо что указали что у меня сразу ответ идет. теперь становится понятнее)
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 19.06.2014 в 12:17.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну на скорости 2400 и с задержкой ответа в ТРМ 40 мс pol time задайте 150-200 мс, можно более, но не менее.

  8. #8

    По умолчанию

    выставил пул на 500 мс, не помогло. уже и контроллер поменял на 110-30...

  9. #9

    По умолчанию

    проект выложите, пожалуйста.

  10. #10

    По умолчанию

    выложил проект..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip test.zip (23.2 Кб, Просмотров: 11)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  2. протокол трм210
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:45
  3. настройка трм210
    от korotkov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:48
  4. ПЛК 150 и ТРМ210
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 19:20
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •