Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Нужен совет специалистов по подбору приборов для контроля за градирней

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию Нужен совет специалистов по подбору приборов для контроля за градирней

    Добрый день! Извиняюсь если подобная тема уже есть. Нужно автоматически управлять градирней, а градирня находится в другом здании, а показании нужно вывести к оператору в другом здании. Я это представляю так: ТРМ202 (настроен на работу от одного входа на две уставки, 1 вкл. вентилятора 2 вкл. орошение), для удалённого показания СМИ2, это понятно, а можно ли ещё подключить МВ110-2А и ещё два СМИ2 в этой же сети ?

  2. #2

    По умолчанию

    Вы не сможете вывести показания с ТРМ202 на СМИ-2. Т.к. для работы этих устройств нужен мастер сети (к примеру ПЛК ОВЕН или ПК с преобразователем интерфейса). ТРМ202 и СМИ2 работают в режиме слейв.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Понятно. Спасибо! Если я правильно понял то СМИ-1 может быть мастером?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. На данный момент СМИ2 может работать в режиме Мастер по протоколу Modbus. Только Вы увидите 1 параметр. Так же можно использовать СМИ1 или ИП320.

  5. #5

    По умолчанию

    Как все быстро меняется, наши прошлогодние СМИ-2 умеют только slave. Дмитрий, а ранее приобретенные СМИ поддерживают мастера после обновления внутреннего ПО?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    А мне и нужно видеть один параметр, температуру на входе ТРМ202

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис.JPG 
Просмотров:	389 
Размер:	53.8 Кб 
ID:	13221
    Так будет работать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    Как все быстро меняется, наши прошлогодние СМИ-2 умеют только slave. Дмитрий, а ранее приобретенные СМИ поддерживают мастера после обновления внутреннего ПО?
    Да. Менялось только прошивка и конфигуратор.


    Tempest
    Нет. В сети должен быть 1 мастер, т.е. 1 СМИ2.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Понятно ) Спасибо Дмитрий

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    А если в таком в виде? Модуль ввода для передачи состояния узлов градирни на модуль вывода, СМИ2 для считывания показаний ТРМ202Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис1.JPG 
Просмотров:	365 
Размер:	54.9 Кб 
ID:	13225

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен совет по управляемым задвижкам.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 01:51
  2. Оборудование для удалённого контроля за U
    от Алан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 16:13
  3. нужен совет по непроточному парогенератору
    от aleks_z в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 08:18
  4. нужен совет по обмену между овен и компом
    от Kraft в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:01
  5. Нужен совет по ТРМ151.3
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 15:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •