Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
Вопрос - как подключить два энкодера на быстрые входа?
С Вашей-то частотой следования импульсов Вам быстрые входы вообще не нужны. Программно импульсы прямого и обратного счёта выделяете и на счётчик координаты.
Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
Или с нашей частотой следования импульсов допустимо подключить второй энкодер к обычным входам и реализовать энкодер программно (пока не представляю как).
Именно программно.
Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
И ещё вопрос. Дополнительно (кроме двух энкодеров) к ПЛК подключаем 5 тензодатчиков (через модули ввода-вывода) и два токовых датчика (4-20 мА). Все это дело кроме работы с ПЛК 160 и СП 270 будет заводится на ПК с ПО скада от ИНСАТ (архивирование, индикация, возможно управление).

Так вот такой вопрос - потянет ли ПЛК 160 все датчики с учетом одновременного опроса по ethernet скадой?
Опрос через OPC ресурсов у контроллера не отнимает.


Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
P.S. Могли бы немного пояснить про выхода инкрементальных энкодеров?
1. У приобретаемых энкодеров есть выбор между ABZ (тут все понятно) и ABZ со штрихом сверху. Как я понимаю имеется какая связь c Line drive?
2. Кроме выходной фазы abz при заказе допускается выбрать выход T (комплиментарный), NPN, по напряжению, Line drive. Как я понимаю для ПЛК 160 необходимо выбирать NPN. Эти вторые типы выходов, которые можно подключать вместо abz? Вопрос - для чего они нужны?
Давайте-ка мух к мухам, а котлеты отдельно.
Итак,
1. Обозначения a, b и z относятся к логическим сигналам. Знаки /a, /b и /z (или a', b' и z') указывают на те же самые сигналы, но с инверсией. Инверсные сигналы вместе с прямыми могут быть использованы для помехозащищённой передачи (парафазный сигнал) по длинному кабелю или могут быть поданы на другой приёмник;
2. Упомянутые логические сигналы могут выдаваться на внешние провода с помощью различных схемотехнических решений ("выход T (комплиментарный), NPN, по напряжению, Line drive").
Для ПЛК 160, действительно, надо заказывать NPN.