Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: ПЛК 160 и инкрементальный энкодер

  1. #11
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    Вопрос - как подключить два энкодера на быстрые входа?
    С Вашей-то частотой следования импульсов Вам быстрые входы вообще не нужны. Программно импульсы прямого и обратного счёта выделяете и на счётчик координаты.
    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    Или с нашей частотой следования импульсов допустимо подключить второй энкодер к обычным входам и реализовать энкодер программно (пока не представляю как).
    Именно программно.
    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос. Дополнительно (кроме двух энкодеров) к ПЛК подключаем 5 тензодатчиков (через модули ввода-вывода) и два токовых датчика (4-20 мА). Все это дело кроме работы с ПЛК 160 и СП 270 будет заводится на ПК с ПО скада от ИНСАТ (архивирование, индикация, возможно управление).

    Так вот такой вопрос - потянет ли ПЛК 160 все датчики с учетом одновременного опроса по ethernet скадой?
    Опрос через OPC ресурсов у контроллера не отнимает.


    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    P.S. Могли бы немного пояснить про выхода инкрементальных энкодеров?
    1. У приобретаемых энкодеров есть выбор между ABZ (тут все понятно) и ABZ со штрихом сверху. Как я понимаю имеется какая связь c Line drive?
    2. Кроме выходной фазы abz при заказе допускается выбрать выход T (комплиментарный), NPN, по напряжению, Line drive. Как я понимаю для ПЛК 160 необходимо выбирать NPN. Эти вторые типы выходов, которые можно подключать вместо abz? Вопрос - для чего они нужны?
    Давайте-ка мух к мухам, а котлеты отдельно.
    Итак,
    1. Обозначения a, b и z относятся к логическим сигналам. Знаки /a, /b и /z (или a', b' и z') указывают на те же самые сигналы, но с инверсией. Инверсные сигналы вместе с прямыми могут быть использованы для помехозащищённой передачи (парафазный сигнал) по длинному кабелю или могут быть поданы на другой приёмник;
    2. Упомянутые логические сигналы могут выдаваться на внешние провода с помощью различных схемотехнических решений ("выход T (комплиментарный), NPN, по напряжению, Line drive").
    Для ПЛК 160, действительно, надо заказывать NPN.

  2. #12

    По умолчанию

    Ещё раз спасибо!

    1. Т.е. получается, можно заказать энкодер A,/A,B,/B,Z,/Z ('в запас'), а использовать только ABZ?
    2. Т.е. получается, что выходная фаза и выход это одно целое, его нельзя делить - выходная фаза ABZ с типом выходом NPN. Аналогия - выход по току (это наш ABZ), диапазон изменения тока 4-20 мА (это наш выход NPN)?
    С энкодерами никогда не работали (кроме тестового подключения абсолютного с кодом Грея на выходе)

  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Всё так, как Вы описали.
    Сигналы A,/A,B,/B,Z,/Z или A,B,Z могут быть переданы с помощью различных для разных моделей, но одинаковых в пределах одной модели прибора аппаратных интерфейсов.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  2. ПЛК-160 и абсолютный энкодер Еа50А
    от relikts в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 12:56
  3. НУЖЕН СОВЕТ! Энкодер инкрементальный с мерным колесом
    от Иващенко Роман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 14:36
  4. инкрементальный энкодер и плк100
    от toha-slimboy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •