Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Проблема с СПК 107

  1. #1

    Question Проблема с СПК 107

    Доброго времени суток! Возникла такая проблема с СПК 107. При программировании в офисе с подключением через USB проблем не возникало. Программа по мониторингу работы частотных преобразователей Веспер. После установки по месту не могу подключиться к СПК.
    В соседних сборках находятся Весперы. Могут ли они влиять на подключение? CMD выдаёт "PING: сбой передачи. general failure." на все четыре пакета. Что посоветуете?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KSergey Посмотреть сообщение
    В соседних сборках находятся Весперы. Могут ли они влиять на подключение? CMD выдаёт "PING: сбой передачи. general failure." на все четыре пакета. Что посоветуете?
    Конечно могут. Кроме как выключить ЧП на время загрузки программы в панель посоветовать нечего.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за совет! Однако в офисе тестировал с ПЧ, правда малой мощности и не на щите, и проблем не возникало.

  4. #4

    По умолчанию

    Еще USB-кабель можно укоротить до минимума.

  5. #5

    По умолчанию

    У меня СПК 110 с одним компьютером коннектится, с другим - нет, без всяких частотников.

  6. #6

    По умолчанию

    Дело в том, что ноутбук тот же самый.

  7. #7

    По умолчанию

    1. Полностью отключите питание ПК
    2. Отключите питание СПК
    3. Подключите СПК к ПК
    4. Подайте питание на СПК
    5. Подайте питание на ПК
    6. После загрузки ПК запустите диспетчер устройств и убедитесь, что в сетевых устройствах присутсвует RNDIS Devise
    7. Согласно руководству проверьте еще раз параметры связи.


    Внимание! Если кабель СПК будет подключен в другой разъем на ПК для него нужно также делать настройку сетевых параметров.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался!

  9. #9

    По умолчанию

    Ещё вопрос такой: к СПК-107 подключены 4 частотника Веспер, программно производится проверка СОМ-портов на ошибку и их сброс в случае потери связи. Но после отключения питания одного или нескольких частотников и последующего включения, связь почему-то не восстанавливается. Не происходит сброс ошибки СОМ-порта (.xReset). Объясните, пожалуйста, в чём проблема? Нужно срочно сдавать объект.

Похожие темы

  1. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:09
  2. СПК-107 (Запись на флеш через файл)
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 13:54
  3. Не работает визуализация СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:13
  4. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •