    Для оценки количества межкомпьютерных связей и обоснования выбора количества лицензионных точек сетевой версии MasterSCADA необходимо подсчитать визуальные выходы ФБ на мнемосхемах.

    Рассматриваем сетевую систему на MasterSCADA с сервером и двумя клиентами. Мнемосхемы находятся на сервере и открываются клиентами.
    При открытии мнемосхемы сервера с клиентского компьютера визуальные выходы ФБ динамически добавляются к количеству связей сервера.
    Статически подсчитанное количество связей сервера MasterSCADA видно по кнопкам "Посчитать количество связей" или "Сформировать опции для заказа".

    Вопросы:
    1. Когда на двух клиентах одновременно открывают мнемосхемы одного сервера, для подсчета количества связей на стороне сервера надо суммировать динамически добавляемые связи от каждого клиента?
    2. Где найти или как определить количество используемых на мнемосхеме визуальных выходов ФБ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander S Посмотреть сообщение
    1. Когда на двух клиентах одновременно открывают мнемосхемы одного сервера, для подсчета количества связей на стороне сервера надо суммировать динамически добавляемые связи от каждого клиента?
    Вы имеете ввиду суммируются ли на сервере выходы с разных клиентов, если на них открыта одна и та же мнемосхема? Не суммируются.


    Цитата Сообщение от Alexander S Посмотреть сообщение
    2. Где найти или как определить количество используемых на мнемосхеме визуальных выходов ФБ?
    Пока что никак - только в режиме исполнения можно посмотреть количество связей с другим компьютером.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2013
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster
    Цитата Сообщение от Alexander S
    1. Когда на двух клиентах одновременно открывают мнемосхемы одного сервера, для подсчета количества связей на стороне сервера надо суммировать динамически добавляемые связи от каждого клиента?
    Вы имеете ввиду суммируются ли на сервере выходы с разных клиентов, если на них открыта одна и та же мнемосхема? Не суммируются.
    А если разные - суммируется?
    Цитата Сообщение от SCADAMaster
    ...только в режиме исполнения можно посмотреть количество связей с другим компьютером.
    В режиме исполнения на сервере: кнопка "Подсчитать количество связей" - заблокирована, в поле "С другими компьютерами" - 0, и это когда на двух клиентах открыты мнемосхемы (одна и та же, с сервера), отображающие реальные данные сервера. Используемая версия MasterSCADA 3.6.0.44817 3.6(Demo)_14_03_11_16_55.

    Вопрос остается. Как подсчитать или увидеть количество связей?

  4. #4

    По умолчанию

    В режиме исполнения кнопка заблокирована, но количество связей выводится при активации закладки (посмотрите на клиентской машине).
    Мы уточнили у программиста - пока что на сервере количество внешних связей, создаваемых при открытии клиентом не считаются.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2013
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В режиме исполнения кнопка заблокирована, но количество связей выводится при активации закладки (посмотрите на клиентской машине).
    Спасибо, для клиента получилось. Для этого мнемосхему пришлось перевести в режим окна с изменяемыми размерами, иначе она занимала весь экран.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    ... пока что на сервере количество внешних связей, создаваемых при открытии клиентом не считаются.
    На это можно рассчитывать при определении и заказе варианта лицензии MasterSCADA для сервера?

  6. #6

    По умолчанию

    Можно, но если внешних переменных все таки много (это можно понять ориентируясь на клиенты), то лучше взять в с запасом.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Размер мнемосхемы
    от жекон в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 16:24
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 00:05
  3. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:15
  4. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 12:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •