Тема: У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
    Такая же проблема с ПЛК73, пропадает связь с ПЛК. Программа CoDeSys не отвечает.
    На экране отладки ПЛК, коды ошибок не выводятся. Выполнил все советы службы тех поддержки.
    Сброс ЕЕРROM ничего не дает.
    Установка таймаута связи и таймаута при загрузке в большую сторону не помогает.
    Сдавал в гарантийный ремонт отвечают всё нормально.
    Пробовал записывать через адаптер USB -COM такая же ситуация.
    Задавишь кабель программирования сильнее в ПЛК связь появляется и программируется через адаптер USB - COM без проблем.
    Так вот и живем.
    А точно так уж необходим реальный контроллер, чтоб заниматься отладкой программы. Даже там где нельзя обойтись без плк, один раз отработали, например установку соединения с модемом или модулем и ВСЁ, далее в последующих проектах используете отработанную связку. Поэтому все вздохи о плохом соединении с КДС, вызывают улыбку и выставляют такого человека дилетантом

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    отладка на больших проектах вещь крайне необходимая.
    в эмуляции прогнать можно только маленькую прогу.
    кроме того при отладки больших проектов часто нужно "ловить" косяки изредка выплывающие.
    Так что актуально это.
    Кстати меня адаптеры семеныча уже 9 лет. полет нормальный.
    но у меня 2 помошника и у каждого свое. Научены. страхуемся.
    Особенно когда едешь в 3-девятое царство.
    Ивообще рекомендую поинтересоваться тиа портал.
    опять всех обставили. просто песня.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Ивообще рекомендую поинтересоваться тиа портал.
    опять всех обставили. просто песня.
    На правах оффтопа - тормозит он бук придется менять, чтобы хоть как то работал. Классика по сравнению с ним летает как самолет.

  4. #24
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    У семена с самим соединением так то всё нормально, адаптер при грамотном использовании конечно же не выходит из строя, может втыкали при включенном питании в плк, я сам этим грешу. Что касается отладки, у меня любой проект можно откатать на модели, проблемы бывают в основном только когда электрики не понимают задумок проектировщика и путают подключения или НО на НЗ. Опять же это непротиворечит моей концепции, правленный блок залил за несколько секунд и отключайся

    ЗЫ к тому же интересующие параметры можно и через визуализацию посмотреть, не обязательно для этого среду разработки использовать, за одно и качество программирования этой части можно лишний раз проверить

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    По стабильности работы:
    1. USB
    2. Изернет
    3. RS232
    Все они отваливаются и периодически виснут.
    При этом по моим наблюдениям через USB связь ПЛК100 стабильнее ПЛК110.
    Лично я последние год-полтора перешел с Изернета на USB.
    А какая у вас марка ноута?
    У меня по стабильности работы:
    1) ethernet - работает стабильно.
    2)USB - работает как хочет и когда хочет.
    3)RS232debug - нет связи вообще.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А точно так уж необходим реальный контроллер, чтоб заниматься отладкой программы.
    Некоторые управляющие связки быстрее и проще прощёлкать реальными кнопками на реальном контроллере, чем в пошаговом режиме кодесиса. При пусконаладке один глючный БВК может много крови испортить. Про отладку большого проекта вообще молчу.

    Даже там где нельзя обойтись без плк, один раз отработали, например установку соединения с модемом или модулем и ВСЁ, далее в последующих проектах используете отработанную связку.
    И часто вам попадаются настолько однотипные проекты?

  6. #26

    По умолчанию

    USB-интерфейс не имеет гальванической развязки. RS-232 в ПЛК "ОВЕН" по заверениям его представителей имеет гальваническую развязку. Ethernet имеет гальваническую развязку всегда и везде. Исходя из вышеизложенного я бы так сделал ранжирование по качеству связи:
    1) Ethernet (скорость обмена много выше чем у RS-232);
    2) RS-232;
    3) USB.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.06.2014 в 11:54.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    3)RS232debug - нет связи вообще.
    Это, вероятно, один из портов дохлый.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Это, вероятно, один из портов дохлый.
    А почему тогда лог гипертерминала нормально выдаёт?!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А почему тогда лог гипертерминала нормально выдаёт?!
    Ну, тогда не все так печально и надо разбираться.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:33
  2. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  3. сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 00:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •