Не вычисляет всегда в поле 0. (с OPC 290 int16) ставлю переменную Napryazhenie_DC в поле выдает 290 ставлю volt выдает 0
Компилируется.
Все Integer.
Ошибок нет.
Не вычисляет всегда в поле 0. (с OPC 290 int16) ставлю переменную Napryazhenie_DC в поле выдает 290 ставлю volt выдает 0
Компилируется.
Все Integer.
Ошибок нет.
Данный скрипт выполняется по изменению переменной Volt ? Если да, то это неправильно, скрипт должен выполняться по изменению переменной Napryazhenie_DC. Также, возможно в другом скрипте в переменную Volt записывается 0, а если это внешняя переменная, то возможно перезапись нулем происходит на контроллере/устройстве. Если не разберетесь, пришлите нам текущую версию проекта для проверки на support@simple-scada.com .// имя Volt_OnDataChange
Спасибо
сделал с доп переменной и все заработало
Здравствуйте.
В процитированном Вами сообщении речь шла о возможности симуляции значений переменных без использования реального контроллера. Каких-либо встроенных инструментов для симуляции в Simple-Scada нет, но можно изменять значения переменных через скрипты по нужным условиям. Пример можно найти в демо-проекте, там на основной мнемосхеме значения всех переменных которые Вы видите изменяются из скрипта SimulationTimer - можете открыть и просмотреть этот скрипт через редактор. Также, для симуляции можно использовать симуляторы работы ПЛК, многие пакеты для программирования ПЛК имеют возможности симуляции работы ПЛК, например Siemens, Schneider и т.д. Также, можно поискать ПО, которое эмулирует работу ПЛК, например можно использовать этот эмулятор Modbus устройств.
В этой программе нет возможности написать скрипт с помощью блочных диаграмм??
Коллеги, прошу совет. Пытаюсь понять, ввиду отсутствия опыта работы на скада-системах, что требуется для соединения simple-scada с компьютером. Правильно ли я понимаю, что для подключения ПЛК(ОВЕН) требуется собственно сама симпл-скада и OPC-server, установленные на ПК, а так-же преобразователь rs485-usb. Мне не понятно, достаточно ли этого для начала работы, или нет. Можно ли подключить ПЛК(ОВЕН) к ПК напрямую по сети Ethernet , или работа производится только через преобразователь? Интересно узнать в режимах программирования и собственно в режиме уже законченного проекта автоматизации.
Правильно, для работы с ПЛК Овен можно использовать любой Modbus OPC-сервер. Преобразователь потребуется если нет возможности работать с ПЛК по Ethernet, если такая возможность имеется, то лучше использовать Ethernet. Вы можете скачать бесплатную демо-версию Simple-Scada, OPC-сервера и протестировать работу с Вашим ПЛК.