Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 317

Тема: SCADA-система Simple-Scada

  1. #261

    По умолчанию

    Не вычисляет всегда в поле 0. (с OPC 290 int16) ставлю переменную Napryazhenie_DC в поле выдает 290 ставлю volt выдает 0
    Компилируется.
    Все Integer.
    Ошибок нет.

  2. #262

    По умолчанию

    // имя Volt_OnDataChange
    Данный скрипт выполняется по изменению переменной Volt ? Если да, то это неправильно, скрипт должен выполняться по изменению переменной Napryazhenie_DC. Также, возможно в другом скрипте в переменную Volt записывается 0, а если это внешняя переменная, то возможно перезапись нулем происходит на контроллере/устройстве. Если не разберетесь, пришлите нам текущую версию проекта для проверки на support@simple-scada.com .

  3. #263

    По умолчанию

    Спасибо
    сделал с доп переменной и все заработало

  4. #264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Да, конечно можно, в программе делаете объект управления с передаточной функцией и запаздыванием и все. Скада работает на пк, в учебных целях не важно откуда данные идут с реальных датчиков или из ручного задатчика
    Жаль, что кличка "объект управления с передаточной функцией" нигде в учебнике не фигурирует - очень нужна. Нельзя ли по-подробнее, где её искать:
    - Редактор..панель компонентов...скриптов...
    истинное название этой фигни ?

  5. #265

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В процитированном Вами сообщении речь шла о возможности симуляции значений переменных без использования реального контроллера. Каких-либо встроенных инструментов для симуляции в Simple-Scada нет, но можно изменять значения переменных через скрипты по нужным условиям. Пример можно найти в демо-проекте, там на основной мнемосхеме значения всех переменных которые Вы видите изменяются из скрипта SimulationTimer - можете открыть и просмотреть этот скрипт через редактор. Также, для симуляции можно использовать симуляторы работы ПЛК, многие пакеты для программирования ПЛК имеют возможности симуляции работы ПЛК, например Siemens, Schneider и т.д. Также, можно поискать ПО, которое эмулирует работу ПЛК, например можно использовать этот эмулятор Modbus устройств.

  6. #266

    По умолчанию

    В этой программе нет возможности написать скрипт с помощью блочных диаграмм??

  7. #267

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Такой возможности нет. Руководство по скриптам доступно по ссылке. Примеры скриптов доступны по ссылке.

  8. #268

    По умолчанию

    Коллеги, прошу совет. Пытаюсь понять, ввиду отсутствия опыта работы на скада-системах, что требуется для соединения simple-scada с компьютером. Правильно ли я понимаю, что для подключения ПЛК(ОВЕН) требуется собственно сама симпл-скада и OPC-server, установленные на ПК, а так-же преобразователь rs485-usb. Мне не понятно, достаточно ли этого для начала работы, или нет. Можно ли подключить ПЛК(ОВЕН) к ПК напрямую по сети Ethernet , или работа производится только через преобразователь? Интересно узнать в режимах программирования и собственно в режиме уже законченного проекта автоматизации.

  9. #269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Коллеги, прошу совет. Пытаюсь понять, ввиду отсутствия опыта работы на скада-системах, что требуется для соединения simple-scada с компьютером. Правильно ли я понимаю, что для подключения ПЛК(ОВЕН) требуется собственно сама симпл-скада и OPC-server, установленные на ПК, а так-же преобразователь rs485-usb. Мне не понятно, достаточно ли этого для начала работы, или нет. Можно ли подключить ПЛК(ОВЕН) к ПК напрямую по сети Ethernet , или работа производится только через преобразователь? Интересно узнать в режимах программирования и собственно в режиме уже законченного проекта автоматизации.
    Тут два варианта:
    1.Cажать нужные вам переменные на 485ый а дальше по цепочке: ПЛК/485-485/USB-OPC-SCADA
    2.Через встроенный в кодесис OPC : ПЛК/Ethernet-PC/Ethernet-Кодесис-Scada

  10. #270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что для подключения ПЛК(ОВЕН) требуется собственно сама симпл-скада и OPC-server, установленные на ПК, а так-же преобразователь rs485-usb.
    Правильно, для работы с ПЛК Овен можно использовать любой Modbus OPC-сервер. Преобразователь потребуется если нет возможности работать с ПЛК по Ethernet, если такая возможность имеется, то лучше использовать Ethernet. Вы можете скачать бесплатную демо-версию Simple-Scada, OPC-сервера и протестировать работу с Вашим ПЛК.

Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •