  1. #201

    По умолчанию Обновление до версии 2.3.3.0

    Отправка сообщений в Telegram в версиях Professional и Demo-Time, обновление интерфейса утилиты Настроек (Options.exe), фиксация панели выбора переменной, новые свойства ячеек в таблицах и др.

    Изменения:
    • отправка сообщений в Telegram с возможностью обхода блокировки (для отправки используется процедура SendTelegram);
    • обновлен интерфейс в утилите Настроек;
    • панель выбора переменной в редакторе теперь можно зафиксировать. Тогда она не будет скрываться при выделении объектов;
    • можно менять цвет страниц и подстраниц (в том числе через скрипты);
    • у ячеек таблицы появились новые свойства: "границы", "работать с" и "подтверждение";
    • у таблицы появилось новое событие OnCellClick. Выполняется когда пользователь кликнул ячейку таблицы;
    • у полей появилось новое свойство "Разрешить ввод". Позволяет запретить ввод, оставив поле доступным для скриптов клика мышью и т.п.;
    • на этапе редактирования панель страниц при скрытии перемещается вверх и остается видна для удобного перехода по страницам;
    • добавлены кнопки вырезать/вставить тренд в меню редактирования трендов;
    • отключено ограничение по шкале на запись внешних тегов через скрипты;
    • иконки разрыва связи отображаются на клиенте когда связь с сервером разорвана или проект приостановлен;
    • автоматическое удаление символов переноса строки при добавлении сообщений через AddMessage;
    • OPC-UA: улучшена работа с UA-серверами встроенными в контроллеры Siemens;
    • OPC-UA: добавлены опции "Макс. тегов на подписку", "Макс. тегов на запись" и "Макс. операций на запись в секунду";
    • OPC-UA: исправление с импортом UA-тегов из CSV, если в адресе содержится запятая;
    • OPC-UA: исправление с определением плохого качества тегов;
    • OPC-UA: исправление импорта тегов с русскими символами в именах;
    • OPC-UA: в журнале сервера отображаются доп. сообщения об ошибках подключения или импорта тегов;
    • web: улучшения перевода в меню трендов;
    • web: исправлен переход по группам трендов, если у страницы задано свойство "Группа трендов";
    • web: открытие/закрытие окна через web вызывает соответствующие события;
    • web: процедуры GoToTrendsGroupClient и GoToTrendsGroupAll работают в web;
    • web: улучшен вывод граничных значений переменной в поля;
    • web: улучшено сжатие основных .js и .css файлов;
    • web: увеличена скорость загрузки некоторых .js файлов;
    Изображения Изображения

  2. #202

    По умолчанию Обновление до версии 2.3.4.0

    Это обновление включает небольшие исправления и доработки.

    Изменения:
    • OPC-UA: при импорте переменных удерживая SHIFT в имя будет взят полный путь к переменной;
    • OPC-UA: нестандартные типы данных (которые основаны на стандартных) теперь правильно импортируются;
    • OPC-UA: исправление проверки адреса UA, содержащего пробелы;
    • OPC-UA: исключено подвисание сервера скады при зависании OPC-UA сервера;
    • OPC-UA: добавлена опция "Время отклика";
    • OPC-DA: улучшена производительность при работе с OPC-DA серверами с более 50000 тегов;
    • web: исправлена работа с битами у компонента Флажок;
    • web: у компонентов "Флажок" и "Список" работает событие OnClick вызов окна по клику;
    • web: исправление загрузки файлов с сервера;
    • web: исправление с отображением заслонок и сменой цвета заслонок;
    • web: улучшение загрузки отчетов на смартфонах;
    • SQL Server: правильное добавление кавычек в действия оператора;
    • редактор отчетов: сообщения об ошибках содержат доп. полезную информацию;
    • редактор отчетов: отчет теперь успешно загружается даже если в нём есть ссылки на удалённые пользователем из словаря источники данных;
    • сообщения о действиях оператора теперь содержат информацию о изменяемой переменной и изменяемой границе;
    • множество мелких улучшений взаимодействия клиентов с сервером;
    • бесконечные попытки подключения к БД с интервалом 8 секунд;
    • можно задать SMTP имя отличное от e-mail отправителя при отправке e-mail;
    • обновлен отчет по-изменению в демо-проекте;
    • событие OnClick компонента "Список сообщений" теперь корректно срабатывает;
    • исправлено присвоение значений через скрипты во внутренние переменные со смещением запятой и масштабированием шкалы;
    • исправлена ошибка с импортом вложенных групп из CSV-файла;
    • исправление в работе функции Page.FindSubpageByName;
    • исправление с переносом строк в таблице переменных;
    • исправление с отображением имени отчета после операции "Сохранить как...";
    • исправление с отрисовкой кнопок панели страниц;

  3. #203

    По умолчанию

    Здравствуйте. Версия скады 2, opc lectus, при построении временных трендов, максимальное значение на графике 100, а переменная изменяется от 0 до 1000. Как быть?

  4. #204

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Видимо у переменной установлена шкала 0-100. Для решения проблемы установите требуемую шкалу для переменной. Если переменная может принимать значения в диапазоне 0-1000, то и шкалу для этой переменной нужно использовать 0-1000.

  5. #205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Видимо у переменной установлена шкала 0-100.
    Совершенно верно, спасибо!

  6. #206

    По умолчанию

    Ребят выручайте, запутался, почему не работает скрипт

    begin
    if N1Pusk.Value = FALSE and N1Stop.Value = FALSE
    then
    Upravlenie.Value := 0;
    else
    if N1Pusk.Value = TRUE and N1Stop.Value = TRUE
    then
    Upravlenie.Value := 3
    else
    Upravlenie.Value := 2;
    end.

  7. #207

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Вы забыли скобки:
    Код:
    begin
      if (N1Pusk.AsBool = FALSE) and (N1Stop.AsBool = FALSE) then
        Upravlenie.Value := 0
      else
        if (N1Pusk.AsBool) and (N1Stop.AsBool) then
          Upravlenie.Value := 3
        else
          Upravlenie.Value := 2;
    end.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 29.03.2019 в 22:08.

  8. #208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вы забыли скобки:
    Код:
    begin
      if (N1Pusk.AsBool = FALSE) and (N1Stop.AsBool = FALSE)
        Upravlenie.Value := 0
      else
        if (N1Pusk.AsBool) and (N1Stop.AsBool) then
          Upravlenie.Value := 3
        else
          Upravlenie.Value := 2;
    end.
    Работает спасибо, у вас зен пропущен

  9. #209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вот смотрю на код и думаю, когда он в магазине за спитрным стоит так же мыслит?

    Пожалуйста, опишите своими словами что должно случиться и по каким причинам?

    Избавляйтесь от этих эшелонов, если не Вы писали.
    Вас я не понял вообще
    логика простая пуск и стоп, но с булевыми работать не получается, работаем через модем удалённо, битами почему то ошибки

  10. #210

    По умолчанию Обновление до версии 2.3.5.0

    Новый компилятор скриптов с поддержкой глобальных модулей, логарифмические шкалы в трендах, собственый proxy-сервер telegram и другое.

    Изменения:
    • обновлен компилятор скриптов, появилась поддержка глобальных модулей в скриптах;
    • в редакторе добавлена возможность группировки объектов;
    • в редакторе добавлена возможность заморозки объектов;
    • шкалы теперь могут быть логарифмическими. Логарифмические шкалы удобно использовать для отображения трендов с очень большим диапазоном значений;
    • telegram: можно задать свой sock-прокси сервер, либо использовать наш прокси сервер «simple-scada.proxy.de»;
    • в меню скриптов добавлена кнопка «Просмотр ссылок». Позволяет увидеть все ссылки на выделенный скрипт;
    • поддержка MySQL 8 с плагином аутентификации cached_sha2_password;
    • web: цвет изображений теперь меняется также как в обычном клиенте (раньше в web вместо цвета изображения менялся цвет фона);
    • web: CloseApplicationClient / CloseApplicationAll теперь разрывают соединение с сервером;
    • web: добавлена поддержка вращения прямоугольных фигур;
    • web: исправлено отображение изображений с включенными свойствами отразить по х или по у; web: формат переменной учитывается при отображении в полях ввода;
    • web: улучшено сжатие данных при передаче между клиентом и сервером; web: исправлен переход по группам трендов;
    • web: исправлен переход на подстраницу, если часть подстраниц скрыты от пользователя;
    • web: процедуры GoToPageClient и GoToPageAll работают со скрытой панелью страниц;
    • новая опция: лог пользовательских SQL-запросов. Если опция включена, то сервер автоматически записывает в лог-файл каждое выполнение RunSQL с указанием имени скрипта из которого была вызвана процедура и с текстом SQL-запроса;
    • в скрипты добавлена функция FormatFloat;
    • свойство DecimalMultiplier переменной теперь доступно для чтения;
    • в функцию SysGet добавлен параметр для получения версии скады в которой был создан проект;
    • исправлено подключение доп. мониторов к основному клиенту;
    • управление камерой и т.п. отключается когда окно редактора не в фокусе;
    • при просмотре трендов на клиентах теперь исключено мигание линии тренда во время загрузки данных с сервера;
    • правильное отображение русских символов при работе с СУБД SQL Server независимо от COLLATION;
    • кнопки страниц теперь уменьшаются пропорционально своему размеру, если не умещаются в ширину панели страниц;
    • исправление в работе функции GetObjectByName при поиске объектов Календарь;
    • добавлена функция поиска подстраницы по имени GetSubpageByName;
    • исправление с подсчетом внешних тегов после копирования тегов;
    • исправлена ошибка при удалении групп скриптов с вложенными группами;
    • обновлены шрифты, добавлены недостающие символы и символы европейских языков;
    • улучшена подгрузка текстур на клиентах (теперь без перемигивания);
    • улучшено обновление списка модулей в меню скриптов;
    • функция TimerGetState теперь возвращает результат типа Integer;
    • OPC-UA: мелкие доработки и оптимизации, улучшена работа с OPC-UA серверами;

Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 111920212223 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47