    По умолчанию

    С цветами разобрался , спасибо . Теперь не могу сделать график . Это временный тренд ? В списке переменных моя переменная тип LongWord значение 6298 . В свойствах выставлял максимум 10000 , но на графике линия идёт по самому верху .

  2. #152

    По умолчанию

    С цветами разобрался , спасибо . Теперь не могу сделать график . Это временный тренд ?
    Временные тренды это короткие тренды, которые хранятся в оперативной памяти клиента короткое время. Полноценные тренды из архивов настраиваются через меню "Проект -> Тренды". Подробное описание здесь. Нужно обязательно настроить соединение с СУБД, чтобы эти тренды работали.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 25.09.2017 в 22:11.

  3. #153

    По умолчанию

    Спасибо за помощь . Скопировал на комп оператора с немецкой виндой , соединил со своим проектом CODESYS , работает . А полная установка Simple-Scada должна делаться как на видео ? https://www.youtube.com/watch?v=pxJWwOthhck

    Дело в том , что мастерскада не заработала на компе оператора . Программист сказал не хватает шрифтов , повозились с компом , ничего не вышло . А Simple-Scada без проблемм (но без установки ).

  4. #154

    По умолчанию

    Установка Simple-Scada не требуется – для начала работы достаточно скопировать дистрибутив в удобное место. Если необходимо вести архивацию переменных, то нужно установить СУБД и настроить соединение с ней следуя инструкции.

  5. #155

    По умолчанию

    Можно-ли без установки СУБД сделать график , как долго он будет работать , если Simple-Scada постоянна будет запущена ? Пока без каких либо записей в памяти .

  6. #156

    По умолчанию

    Можно, используя компонент "Временные тренды". Максимальный интервал времени - 1 час.

  7. #157

    По умолчанию Обновление до версии 2.2.6.0

    Обновление Simple-Scada до версии 2.2.6! В этом обновлении: список активных сообщений, процедуры для чтения входящих SMS-сообщений и перевода клиентов на основной/резервный сервер. Улучшенная функциональность старых процедур и функций в скриптах и другое. Подробнее ниже:

    Изменения:
    • в меню сообщений добавлен список активных сообщений;
    • компонент "Список сообщений" теперь может отображать Все сообщения, Неподтвержденные, либо Активные сообщения. См. новое свойство "Группа";
    • новая процедура "GetSMS" для чтения входящих сообщений из памяти SIM-карты;
    • новые глобальные процедуры "GoToMasterServer", "GoToSlaveServer" для принудительного перехода клиентов на основной/резервный сервер;
    • процедура "SendMail" получила новый параметр в котором можно перечислить e-mail'ы получателей сообщения через запятую;
    • процедура "ReportView" теперь имеет новый параметр печати. Можно просмотреть отчет, либо просмотреть и распечатать его, либо только распечатать;
    • новое свойство "Цикличность" анимации у компонента Изображение;
    • метод "DeleteItem" для удаления строки по её индексу у компонента Список;
    • новое событие для скриптов "Изменились переменные". Скрипт с таким типом вызывается каждый раз когда любая переменная из заданного пользователем списка изменилась;
    • при просмотре Трендов на клиенте теперь можно навести курсор на шкалу времени и масштабировать интервал времени вращая колесико мыши;
    • добавлена возможность показать/скрыть стандартные группы сообщений для разных пользователей;
    • описание переменной доступно для записи из скриптов;
    • окно просмотра отчета можно развернуть;
    • максимальное кол-во строк в таблице увеличено до 8192;
    • автоматическая транслитерация имён переменных при импорте с OPC-серверов;
    • горячие клавиши перехода по меню теперь работают в любом меню;
    • текст в полях не связанных с переменными сохраняется после перезапуска сервера;
    • компонент Расписание теперь переприсваивает переменную, если она имеет значение отличное от того, которое задано в расписании;
    • у каждого тренда в реакторе отображается статус готовности;
    • сообщения в редакторе разворачиваются по двойному клику;
    • исправлено выделение ячеек в таблице в окне;
    • исправлена редко возникающая ошибка клиента во время переподключения к серверу;
    • исправлена ошибка запуска вспомогательной утилиты для блокировки недопустимых комбинаций клавиш;
    • исправление построения отчета с неинициальзированными переменными;
    • исправлено проигрывание звука после подтверждения аварий;
    • исправление с загрузкой граничных значений когда на сервере запущено несколько проектов;
    • исправление отображения ввода при переходе поля в неактивное состояние;
    Изображения Изображения

  8. #158

    По умолчанию

    Не могу настроить Simple-Scada к ОПС серверу CoDeSys . Работала , после отключения питания компьютера - перестала и не подключается . ОПС сервер перенастраивал , программу переписывал и т.д. . Что ещё посоветуете ?

  9. #159

    По умолчанию

    serg_ingener, отключение питания компьютера на саму скаду никакого влияния не оказывает и она работает по тем же принципам, что и до отключения питания. Нужно искать что ещё могло измениться. У Вас OPC-сервер виден в списке OPC-серверов если делать импорт тегов через Редактор? Если виден, то удаётся ли импортировать теги? И ещё: меняется ли что-нибудь если сначала полностью завершить работу OPC-сервера, а затем запускать проект в скаде (скада сама должна запустить OPC-сервер при запуске проекта)?
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 31.10.2017 в 09:46.

  10. #160

    По умолчанию

    Проблема похоже с codesys . Скада видит ОРС , но без переменных . Смотрел видео , такая-же проблема https://www.youtube.com/watch?v=Es3c2e8GwvI . Автор говорит , что плк100 не дружит с ОРС codesys . Может посоветуете другой ОРС для новичка .

Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •