  1. #1

    По умолчанию ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает

    Здравствуйте.
    Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
    Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
    Попробовал на другом ПЛК73 - та же самая история.
    Подскажите, пожалуйста, как выйти из этого положения, и нормально подключить датчик 4-20 мА.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Прочитать руководство по эксплуатации ПЛК пробовалось?

  3. #3

    По умолчанию

    Конечно.
    А в чем прикол?
    Может подскажете?

  4. #4

    По умолчанию

    Включи в разрыв выходной цепи датчика тестер и измерь ток. Если тестер покажет чуть меньше 4 мА, то АЦП ПЛК отрабатывает верно. Чтобы избавиться от отрицательных значений, можно перевести АЦП в режим входного сигнала 0 ... 20 мА, а в пользовательской программе сделать пересчет, устраняющий изменение углового коэффициента функции графика прямой линии.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.06.2014 в 16:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Как я писал, датчик начиает работать, т.е. показывать значения, более или менее соответствующие значению измеряемых параметров при ПРОГРАММНОМ выборе типа датчика "0-20мА" вместо "4-20мА". Схема подключения датчика правильная и соотвествует руководству на "ОВЕН ПЛК". Поэтому ток измерять не надо советовать. Ошибка ПРОГРАММНАЯ!!! У кого-нибудь был опыт подключения датчика 4-20мА к ПЛК 73? К другим типам ПЛК я ранее подключал без проблем.

  6. #6

    По умолчанию

    Тебя не вразумишь. То что тебе пишут надо читать внимательно, а не через строчку.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Как я писал, датчик начиает работать, т.е. показывать значения, более или менее соответствующие значению измеряемых параметров при ПРОГРАММНОМ выборе типа датчика "0-20мА" вместо "4-20мА". Схема подключения датчика правильная и соотвествует руководству на "ОВЕН ПЛК". Поэтому ток измерять не надо советовать. Ошибка ПРОГРАММНАЯ!!! У кого-нибудь был опыт подключения датчика 4-20мА к ПЛК 73? К другим типам ПЛК я ранее подключал без проблем.
    Вы все же замерьте ток, а лучше падение напряжения на шунтирующем резисторе (Rш=100 Ом), исходя из этих показаний и будем делать выводы о том, в чем же ошибка ...

  8. #8

    По умолчанию

    Я писал:
    __________________________________________________ __________________
    Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
    Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
    __________________________________________________ ______________
    Оба типа датчиков - токовые. Подключаются одинаково. Разница только в диапазонах измереничя.
    При выборе типа датчика "4-20мА" в меню PLC Configuration выдаются очень маленкие (около 0) значения измеряемых параметров, что не соответствует измеряемой величине.
    При выборе типа датчика в меню PLC Configuration (без изменения схемы подключения) датчик показывает (или ПЛК) значения, соответствующие измеряемым параметрам (только если пересчитать диапазон измерения).

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
    Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
    Попробовал на другом ПЛК73 - та же самая история.
    Подскажите, пожалуйста, как выйти из этого положения, и нормально подключить датчик 4-20 мА.
    Ваше "Показывает отрицательную очень маленькую величину" скорей всего "-2.66е+036".
    Читаем Руководство по программированию
    Захват-1.png
    Дело в том, что если выбрать диапазон 4-20 мА, а датчик будет выдавать, например 3.8 мА, то в место ожидаемого показания 3.8 и будет "-2.66е+036"
    Это результат с ошибкой измерения "сигнал на входе меньше возможного" Для обработки ошибок измерения нужно пропускать сигнал со входе через ФБ DECODE_FLOAT
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Я писал:
    __________________________________________________ __________________
    Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
    Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
    __________________________________________________ ______________
    Оба типа датчиков - токовые. Подключаются одинаково. Разница только в диапазонах измереничя.
    При выборе типа датчика "4-20мА" в меню PLC Configuration выдаются очень маленкие (около 0) значения измеряемых параметров, что не соответствует измеряемой величине.
    При выборе типа датчика в меню PLC Configuration (без изменения схемы подключения) датчик показывает (или ПЛК) значения, соответствующие измеряемым параметрам (только если пересчитать диапазон измерения).
    Тебе надо поменьше писать и побольше читать.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:06