Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает

  1. #21

    По умолчанию

    Коллеги, всем спасибо. Разобрался в чем дело.
    Вместо шунтирующего резистора 100 Ом, поставил 50 Ом от прибора 2ТРМ1.
    Также спасибо всем за дельные советы.
    Только так и не понял почему тип датчика "0-20мА" менее требователен к шунтирующему резистору, чем тип "4-20мА".
    Тема закрыта (модератору).

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Только так и не понял почему тип датчика "0-20мА" менее требователен к шунтирующему резистору, чем тип "4-0мА".
    Так и не понял. Какой ужас. А народ так распинался.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.06.2014 в 14:26.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Вобщем-то ... проблема была в нарушении правил эксплуатации оборудования.
    Единственный дельный совет - RTFM!!! До того, как подключать прибор

  4. #24
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Только так и не понял почему тип датчика "0-20мА" менее требователен к шунтирующему резистору, чем тип "4-20мА".
    Тема закрыта (модератору).
    Потому, что вход ПЛК предназначен измерения напряжения, если нужно измерять ток, то измеряется падение напряжения на шунтирующем резисторе.
    Падение напряжения на правильном (100 Ом) шунтирующем резисторе для входа типа "4-20" лежит в диапазоне "0,4-2,0" В.
    А если шунтирующий резистор будет 50 Ом, диапазон изменения напряжения на нем "0,2-1,0" В.
    Т.к. 0,2 < 0,4, то всегда будет Ошибка измерения - "сигнал на входе меньше возможного" ("-2.66е+036") если измеряемый ток от 4 до 8 мА.
    Так, что ни каких дополнительных требований нет.
    Последний раз редактировалось petera; 05.06.2014 в 10:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА