Добрый день!
Имеется ТРМ251-ТРИ 2008 г.в., куплен в 2009 и до вчерашнего дня не использовался. Просто лежал на полке.
Вчера собрал схему: датчик ТХА(К), твердотельное реле Cosmo KSD210AC8 (4-32V), маломощный нагреватель.
Включил, задал основные параметры: датчик, режим регулятора ПИД и т.д. Тонкие настройки не менял.
Температуру меряет - все в порядке.
Для проверки, перешел на ручное задание мощности - ставлю 100% - не греет!!!
Думаю при этом должен на ВЭ1 увидеть вольтметром 4-6 вольт - скачет что-то типа 0.1 - 0.5в.
Индикатор на реле моргает, нагреватель на 3 градуса стал теплее и все. Управление не работает.
Что интересно: тип выхода стоит как Аналоговый (заводская установка, не меняется), хотя в инструкции указано, что ттр - это дискретный.
Пробовал режим регулятора ШИМ - не работает тоже.
Кстати, сигнализация отрабатывается (вэ2), ок.
ТТР - 100% рабочий, подал на его вход 5в, нагреватель греет на полную.
Что это - бракованный экземпляр регулятора, что-то не так в настройках или программа регулятора не под Т выход?