Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СП 270, ошибка при загрузке проекта

  1. #1

    По умолчанию СП 270, ошибка при загрузке проекта

    В общем так...При загрузке проекта в СП 270, программа-конфигуратор выдаёт сообщение -"PSW Lack!"
    В чём может быть дело? В эмуляторе работает

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГеррМетик Посмотреть сообщение
    В общем так...При загрузке проекта в СП 270, программа-конфигуратор выдаёт сообщение -"PSW Lack!"
    В чём может быть дело? В эмуляторе работает
    Это Вы наверно кучу графиков реального времени сделали вот и не хватило регистров PSW.
    Нужно увеличить количество регистров PSW для графиков или выборок.
    Захват-1.png
    Правда на сколько увеличить сказать точно не могу. Для каждого проекта нужно подсчитывать отдельно.
    К стати и сколько всего регистров можно иметь тоже под вопросом. Но суммарное количество регистров PSW в панели точно больше чем 2048
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Правда, я уже эмпирическим путём на это вышел...
    Тут другая неприятность не даёт покоя. Всё так-же нет связи сп-270 и мсд-200 (связь с трм налажена, тьфу-тьфу). Но это в другой теме...А эту можно прикрыть.
    Последний раз редактировалось ГеррМетик; 02.06.2014 в 19:24.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. Заливка проекта в СП-270 без конфигуратора.
    от 2345lug в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 10:05
  3. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 18:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •