Тема: ПЛК-100 И МДВВ

  1. #1

    Exclamation ПЛК-100 И МДВВ

    пару вопросов у меня.ПЛК-100 и МДВВ подключил по протоколу ОВЕН.Но при выключении питания а потом последующего его включения через 1-2 миать?нуты исчезает связь пo RS-485. Что не так настроено??? И ещё после подачи сигнала на вход МДВВ отклик на выходе ПЛК происходит с явно большой задержкой.Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    для начала сообщить настрйки МДВВ, версии прошивок приборов и проект

  3. #3

    Question

    Объясните новичку.ПЛК 100 и МДВВ подключал по всем протоколам.но никак не хочет работать.Связь по RS-485 есть,но входа и выхода не реагируют . Подключил по Modbus RTU .Знаю что не правильно что то
    делаю,а что?????. Вторую неделю не получается.Что то с регистром.
    Помогите. Проект прилагаю.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    1. Какая прошивка МДВВ? Если до 1.08, режим RTU не работает.
    2. Лампочка связи на МДВВ мигает?
    3. Что значит связь есть но входа/выхода не реагируют?
    4. Run для ПЛК делали?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Какая прошивка МДВВ? Если до 1.08, режим RTU не работает.
    2. Лампочка связи на МДВВ мигает?
    3. Что значит связь есть но входа/выхода не реагируют?
    4. Run для ПЛК делали?
    Может быть ASCII ? На RTU 1.05 работает!

  6. #6

    По умолчанию

    В 1.05 этой ошибки не было. Но не работал RTU.

  7. #7

    По умолчанию

    Связь по RS-485 есть.Лампочка мигает. Прошивка МДВВ 1.08. Вот после записи переменной в место АТ. Что нужно делать??? Записать адрес регистра.тоесть на первый вход 0. на второй 1 на третий 2 и так далее.
    На первый выход 64. на второй 65. на третий 66. и так далее.Правильно я делаю или нет?

  8. #8

    По умолчанию

    Входа реагируют.тоесть в конфигураторе в режиме onlain значение переменной реагирует на вход .тоесть считает каждое нажатие кнопки. А выхода нет .При входе на плк должен сработать выход на МДВВ.а его нет.

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Akop Посмотреть сообщение
    Входа реагируют.тоесть в конфигураторе в режиме onlain значение переменной реагирует на вход .тоесть считает каждое нажатие кнопки. А выхода нет .При входе на плк должен сработать выход на МДВВ.а его нет.
    Если входа считываются - связь установлена в полном объёме.
    Скорее всего Вы не записываете значения в те переменные, к-е управляют выходами. Может Run сделать забыли? В конфигураторе значения на выходах МДВВ меняются по алгоритму?

  10. #10

    По умолчанию

    А Run это как понять???