Тема: трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.

  1. #1

    По умолчанию трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.

    Добрый день.
    Существует проблема в привязке по MODBUS к Master OPC переменных типа Parpoint с ТРМ132.
    У меня в OPC читается только первый адрес переменной. При привязке второго оба значения отваливаются (BAD).
    Подскажите, как правильно реализовать связи, чтобы график работал?
    TRM132.bmp

  2. #2

    По умолчанию

    Какой тег вы добавили для их опроса? Судя по всему эту обычные int16 (с включенным масштабированием - нужно поделить на 10).
    Попробуйте в новую конфигурацию добавить только этих два тега, один с адресом 92, другой - 93. И попробуйте их опросить.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какой тег вы добавили для их опроса? Судя по всему эту обычные int16 (с включенным масштабированием - нужно поделить на 10).
    Попробуйте в новую конфигурацию добавить только этих два тега, один с адресом 92, другой - 93. И попробуйте их опросить.
    Да. Именно int16 с коэфф. 0.1. Переменная для одной точки (92,93) видится, но как только создаешь вторую точку и дальше (94,95), (96,97) и т.д., то от связи отваливаются все.

  4. #4

    По умолчанию

    Возможно что каждую из точек нужно опрашивать отдельным Modbus запросом.
    Чтобы решить эту проблему, создайте все теги для точек (можно из разместить по отдельным группам), а затем у каждого последнего тега точки включите настройку "Последний тег в групповом запросе". В этом случае каждая пара точек будет опрашиваться отдельным запросом.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Именно каждый параметр отдельным запросом. Групповое чтение доступно, но по другим адресам. Надо читать руководство по ПЛК63.

  6. #6

    По умолчанию

    Завтра попробуем. Отпишусь.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, с радостью сообщаю что проблема решилась, но возникла другая. Некоторые переменные OPC не опрашивает (BAD) , поясните как настроить в OPS переменные температур. И еще один глюк см. рисункиВложение 13184Вложение 13185Вложение 13186 Некоторые точки графиков отображаются не корректно, в чем тут проблема?
    Вот есть переменная Дельта
    ночь
    ГВС
    d.ntg
    285 float -100.0 100.0 -10.
    что мне нужно сделать для правильного отображения в OPC?

  8. #8

    По умолчанию

    По умолчанию

    Здравствуйте, с радостью сообщаю что проблема решилась, но возникла другая. Некоторые переменные OPC не опрашивает (BAD) , поясните как настроить в OPS переменные температур. И еще один глюк см. рисунки скада.gif опс1.gif опс2.gif Некоторые точки графиков отображаются не корректно, в чем тут проблема?
    Вот есть переменная Дельта
    ночь
    ГВС
    d.ntg
    285 float -100.0 100.0 -10.
    что мне нужно сделать для правильного отображения в OPC?
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Скорее всего у вас неправильное чередование байт. Для переменных Float обычно используется чередование байт "Старшим словом вперед".
    Но если у вас переменные Float, то почему тогда тип данных в сервере у вас установлен int32? В этом случае дробные части будут теряться - нужно тоже установить Float.
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Все получилось с температурами. Осталась одна Проблема.gif. Не удается привести в соответствие значения отрицательных температур графика отопления. Вместо -10, -20 и т.д. выдает фантастические числа. Переменная типа Int, но пробовал и другие варианты - результат отрицательный.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  2. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 21:03
  3. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:02
  4. САУ-МП заводской кабель есть проблема
    от Никитов Роман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:52
  5. МВА-8 + OPC + MasterSCADA
    от Иван__ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 20:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •