    По умолчанию

    Мухомор должен тормозить всё, что движется. Для мягкой посадки лучше предусмотреть ещё одну кнопку.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
    Возник вопрос другого характера .

    Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
    и несколько вариантов ее подключения:
    1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
    2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
    3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние
    Приоритетом является выполнение требований безопасности. Т.е. После срабатывания "Аварийного стопа" и его отпускания механизм ни в коем случае не должен пойти в работу.
    При аварийном останове не должны создаваться опаные ситуации- пример: разжим детали токарного станка при нажатии "Аварийного стопа" является опасной ситуацией.(1)
    Аварийный стоп должен срабатывать всегда - даже при неисправном контроллере, и неисправности части электроавтоматики. (п 2,3)

    И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
    ГОСТ 12.2.003 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    ГОСТ 12.2.007.0 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.2.007.6 АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Требования безопасности

  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    А также ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, как и упомянутый ГОСТ 12.2.003-91, входящий в перечень тех.регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), т.е. обязательный к исполнению.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 02.06.2014 в 16:42.

  4. #14

    По умолчанию

    Интересно Ваше мнение по нумерации проводов.
    Допустим есть блок питания 5 контактов и контроллер с 24 контактами а также с десяток реле
    Могу ли произвести маркировку проводов следующим способом
    присваиваю блоку питания на схеме БЦО как А1 контроллеру как А2 и т.д
    провода идущие к блоку питания маркирую как 11,12,13,14,15 провода от контроллеры 21,22,23 и т.д все остальные номера будут начинаться со 101
    где первая цифра БЦО аппарата следующие цифры номер зажима. Во общем у меня получается отсутствие последовательности т.е проводов в схеме в с номерами 16,17,18 ,19,20 не будет.
    Нужно ли будет переделывать такую маркировки на 1,2,3,4,5,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и так далее по порядку.
    Хотелось бы услышать мнение спецов.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Без разницы. Главное - однозначность.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Без разницы. Главное - однозначность.
    Поддерживаю.
    Переделывать ничего не придётся.