Мухомор должен тормозить всё, что движется. Для мягкой посадки лучше предусмотреть ещё одну кнопку.
Мухомор должен тормозить всё, что движется. Для мягкой посадки лучше предусмотреть ещё одну кнопку.
Приоритетом является выполнение требований безопасности. Т.е. После срабатывания "Аварийного стопа" и его отпускания механизм ни в коем случае не должен пойти в работу.
При аварийном останове не должны создаваться опаные ситуации- пример: разжим детали токарного станка при нажатии "Аварийного стопа" является опасной ситуацией.(1)
Аварийный стоп должен срабатывать всегда - даже при неисправном контроллере, и неисправности части электроавтоматики. (п 2,3)
ГОСТ 12.2.003 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИИ регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
ГОСТ 12.2.007.0 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.6 АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Требования безопасности
А также ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, как и упомянутый ГОСТ 12.2.003-91, входящий в перечень тех.регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), т.е. обязательный к исполнению.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 02.06.2014 в 16:42.
Интересно Ваше мнение по нумерации проводов.
Допустим есть блок питания 5 контактов и контроллер с 24 контактами а также с десяток реле
Могу ли произвести маркировку проводов следующим способом
присваиваю блоку питания на схеме БЦО как А1 контроллеру как А2 и т.д
провода идущие к блоку питания маркирую как 11,12,13,14,15 провода от контроллеры 21,22,23 и т.д все остальные номера будут начинаться со 101
где первая цифра БЦО аппарата следующие цифры номер зажима. Во общем у меня получается отсутствие последовательности т.е проводов в схеме в с номерами 16,17,18 ,19,20 не будет.
Нужно ли будет переделывать такую маркировки на 1,2,3,4,5,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и так далее по порядку.
Хотелось бы услышать мнение спецов.
Без разницы. Главное - однозначность.